现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.
现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.
12楼
当电流速断保护不能满足灵敏性要求时,就要靠纵联差动保护了
回复
13楼
变压器速断保护整定的问题
你把变压器的具体数据和电力的具体长度都放上来,我们可以一起探讨具体设定数值。
回复
14楼
分析的不错 值得学习。:) :) :) :) :) :)
回复
15楼
:call: 不懂,来学习了
回复
16楼
:victory: :handshake :time: 我们也是这么干的!
回复
17楼
当然取两者中间的大者。也就是说两个条件都必须满足!
回复
18楼
老弟,不知道你说的是什么,差动保护计算考虑励磁涌流,也就是两侧的不平衡电流!你那是速断两码事啊!
回复
19楼
学习了
回复
20楼
支持大家
回复
21楼
个人理解还是取二者比较大的
按躲过三项短路电流设定
因为有的变压器的励磁涌流也相当的大
可达变压器额定电流的6倍
即使型号规格相同的变压器的励磁涌流也不是完全一样。
回复