变压器速断保护整定的问题
mun6512
mun6512 Lv.2
2008年05月25日 22:05:54
来自于变压器
只看楼主

现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.

现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.
免费打赏
mengweiquan
2009年12月08日 09:21:39
12楼
当电流速断保护不能满足灵敏性要求时,就要靠纵联差动保护了
回复
sctvcdx
2009年12月08日 15:26:26
13楼
变压器速断保护整定的问题
你把变压器的具体数据和电力的具体长度都放上来,我们可以一起探讨具体设定数值。
回复
d1787790868
2009年12月08日 23:55:03
14楼
分析的不错 值得学习。:) :) :) :) :) :)
回复
lhj316dy
2009年12月17日 14:41:15
15楼
:call: 不懂,来学习了
回复
zouhuijie
2009年12月18日 10:31:07
16楼

:victory: :handshake :time: 我们也是这么干的!
回复
zyz8438
2009年12月19日 09:49:32
17楼

当然取两者中间的大者。也就是说两个条件都必须满足!
回复
sunny2952
2010年01月20日 00:35:57
18楼
老弟,不知道你说的是什么,差动保护计算考虑励磁涌流,也就是两侧的不平衡电流!你那是速断两码事啊!
回复
ymgyj
2010年02月21日 11:52:08
19楼
学习了
回复
cwdxx
2010年05月13日 22:06:56
20楼
支持大家
回复
wmlyrl
2010年05月15日 09:34:21
21楼


个人理解还是取二者比较大的
按躲过三项短路电流设定
因为有的变压器的励磁涌流也相当的大
可达变压器额定电流的6倍
即使型号规格相同的变压器的励磁涌流也不是完全一样。
回复

相关推荐

APP内打开