【请问】零序电流互感器有没有电压的要求
shijian1981
2012年02月29日 10:49:45
来自于变压器
只看楼主

咨询各位一个问题,零序电流互感器有没有电压的要求,比如10KV的电缆上能不能用0.66电压等级的零序电流互感器?是不是只要考虑孔径和电流范围精度就可以了,不用考虑电压等级?

咨询各位一个问题,零序电流互感器有没有电压的要求,比如10KV的电缆上能不能用0.66电压等级的零序电流互感器?是不是只要考虑孔径和电流范围精度就可以了,不用考虑电压等级?
lingxuct
2012年02月29日 17:41:37
2楼
零序电流互感器的电压等级要看所装位置,主要是与一次系统有无绝缘有关。

如果套在10KV裸母排上,那肯定要求有10KV以上的耐压要求;

如果套在钢铠装电缆外面,用0.66KV的一点问题也没有。
回复
shijian1981
2012年03月01日 09:33:17
3楼


区管,请问有没有哪些这方面的规定啊?
回复
zyz8438
2012年03月01日 10:26:37
4楼


给你一个厂家的选型手册,供你参考!

回复
shell207
2012年03月01日 16:36:20
5楼
斑竹V5
回复
shijian1981
2012年03月02日 08:40:22
6楼
非常感谢电老鼠。
回复
jm050601
2012年03月02日 10:36:04
7楼
回复
dyg6515
2012年03月06日 09:16:44
8楼
好我也来学习的
回复
houzaixiang
2012年03月08日 10:45:37
9楼
3Q,看看学习下
回复
fy17821349
2012年03月08日 15:24:43
10楼

哈哈 我想知道老鼠版主的文档的是怎么分类保存在电脑里的,感觉不管什么专业方面的文件,你都是信手拈来