咨询各位一个问题,零序电流互感器有没有电压的要求,比如10KV的电缆上能不能用0.66电压等级的零序电流互感器?是不是只要考虑孔径和电流范围精度就可以了,不用考虑电压等级?
咨询各位一个问题,零序电流互感器有没有电压的要求,比如10KV的电缆上能不能用0.66电压等级的零序电流互感器?是不是只要考虑孔径和电流范围精度就可以了,不用考虑电压等级?
2楼
零序电流互感器的电压等级要看所装位置,主要是与一次系统有无绝缘有关。
如果套在10KV裸母排上,那肯定要求有10KV以上的耐压要求;
如果套在钢铠装电缆外面,用0.66KV的一点问题也没有。
回复
3楼
区管,请问有没有哪些这方面的规定啊?
回复
4楼
给你一个厂家的选型手册,供你参考!
回复
5楼
回复
6楼
非常感谢电老鼠。
回复
7楼
回复
8楼
好我也来学习的
回复
9楼
3Q,看看学习下
回复
10楼
哈哈 我想知道老鼠版主的文档的是怎么分类保存在电脑里的,感觉不管什么专业方面的文件,你都是信手拈来
回复
11楼
谢谢楼主提供的资料!
回复