民规中好像规定Y,Y0变压器宜采用,而D,YN11变压器则不必。大家知道其中的原因吗?我在本论坛看过此贴,大家众说纷纭,莫衷一是,鄙人以为是D,yn11联接变压器承受不平衡负荷的能力远大于Y,yn0联接变压器。根据承受不平衡负荷的能力要求,Y,yn0联接变压器中性线电流不得超过相线额定电流的25%,规程中的规定就是由此而来。中线电流就是零序电流。而D,yn11联接变压器低压侧的中性线电流允许达到相电流的75%以上,因此,更适合负荷不平衡的供电系统,一般情况下,零序电流不可能达到这么大,所以D,YN11接线的变压器低压侧不需零序电流保护。
本帖最后由 hkz888 于 2009-11-28 14:37 编辑 ]
2楼
我们这里变压器低压侧零序保护以前很少用,但现在大乙烯全部用上了,其保护是TN-S系统中,工作接地与N线的连接线上套了零序电流互感器,其接地电流输入“低压综保”(象高压那样设置的),由低压综保去跳低压进线断路器。
这样的接法,在下面都必须连续的TN-S系统,不能发生TN-C-S系统,因为在工作接地上一有电流(大于设定值)就会跳低压进线断路器。
回复
4楼
太好了,学习了。同意楼上的,有图片就更好了、。