变压器低压侧中性线零序电流保护问题?
weibo_1401697551842
2014年07月23日 13:30:41
来自于变压器
只看楼主

请教大家一个问题,变压器低压侧中性线需不需要加零序电流互感器?

请教大家一个问题,变压器低压侧中性线需不需要加零序电流互感器?
weibo_1401697551842
2014年07月28日 14:34:13
2楼
发了好长时间没人解答。。。再发一次,变压器低压侧中性线需不需要加零序电流互感器? 该零序电流互感器一次额定电流怎样确定? @红苹果 @ccc___ @攻城师91094
回复
红苹果
2014年07月28日 16:59:27
3楼
一般没见到人加。。。加的目的也无非是中性点不平衡电流保护或者单相接地保护。这个和接线组别、还有变压器额定电流有关
回复
lingxuct
2014年07月29日 23:25:03
4楼
变压器低压侧中性线需不需要加零序电流互感器?

变压器低压侧中性线加零序电流保护,有二种目的:
①低压进线断路器设定的电流保护中,对单相短路保护的灵敏度不够,通过检测N线电流(加装DL-30电流继电器)去跳开关;

②给低压系统装“漏电保护”,这时的零序电流互感器只套在“工作接地线上”,当工作接地线上电流大到一定值时跳闸。

不装的可以说是多数!理由是低压进线断路器对单相短路的灵敏度足够,不需要装系统的漏电保护。

该零序电流互感器一次额定电流怎样确定?

这个电流互感器是第①种保护时,(一次)动作电流比下级(各出线)断路器单相短路保护值稍大一点,出线是分路开关,额定电流肯定比进线断路器小很多,出线下面发生单短路时,让它先跳(否则,跳上面造成整台变压器跳闸了-----越级跳闸)。

上面第②种(系统漏电)保护时,要求整个系统为TN-S系统,每级都有漏电保护,同样也是比各出线断路器的漏电电流稍大一点。
回复
cjxxsld
2014年09月23日 10:24:17
5楼
按中线不平衡电流=变压器二次额定电流X25% 来选取。例如,400KVA变压器,中线电流152A,选200/5 电流互感器。
回复

相关推荐

APP内打开