 一、变压器被雷击损坏原因是什么?   1.直接雷击:当雷电直接击中变压器或其附近的输电线路时,会产生巨大的瞬态电流,瞬间通过变压器的绕组和铁芯,导致绝缘材料迅速发热,甚至融化,造成绕组短路或烧毁。直接雷击造成的损害往往是毁灭性的。   2.雷电感应:即使雷电未直接击中变压器,其强大的电磁场也会在变压器的绕组间产生感应电压,尤其是在没有有效屏蔽的情况下,这种感应电压足以击穿变压器的绝缘,引起局部放电,长期积累会损伤绝缘层,最终导致故障。

 一、变压器被雷击损坏原因是什么?

  1.直接雷击:当雷电直接击中变压器或其附近的输电线路时,会产生巨大的瞬态电流,瞬间通过变压器的绕组和铁芯,导致绝缘材料迅速发热,甚至融化,造成绕组短路或烧毁。直接雷击造成的损害往往是毁灭性的。

  2.雷电感应:即使雷电未直接击中变压器,其强大的电磁场也会在变压器的绕组间产生感应电压,尤其是在没有有效屏蔽的情况下,这种感应电压足以击穿变压器的绝缘,引起局部放电,长期积累会损伤绝缘层,最终导致故障。

  3.雷电波侵入:雷电通过输电线路传播形成的雷电波,可以沿着线路迅速传播至变压器,如果变压器的防雷保护措施不足,雷电波会直接侵入变压器内部,造成过电压,损坏变压器的绝缘系统。

  4.地电位反击:雷击发生时,雷电流流经接地系统,会在接地电阻上产生电压降,如果变压器的接地电阻较大,可能会形成较高的地电位,导致地电位反击,即变压器外壳或低压侧被相对较高的地电位反击,造成设备损坏。

  二、变压器雷击后还可以继续用吗?

变压器被雷击损坏原因是什么

  雷击后,变压器能否继续使用,取决于雷击造成的损坏程度和后续的检测结果。通常,雷击后的变压器需要立即进行以下步骤:

  1.安全隔离与初步检查:首先确保安全,将受损变压器从电网中隔离,进行外观检查,查看是否有明显的物理损伤、燃烧痕迹或油泄漏。

  2.油色谱分析:变压器油中溶解气体的色谱分析是判断内部故障的重要手段。雷击可能导致绝缘材料分解,释放特定气体,如氢气、乙炔等,通过分析油样可以评估内部损害情况。

  3.电气测试:进行绝缘电阻测试、介质损耗因数测试、绕组直流电阻测试等,以评估变压器的电气性能是否受到影响。

  4.专业评估与维修:根据上述检测结果,由专业技术人员评估变压器的损坏程度和修复可能性。轻微的绝缘损伤可能通过干燥处理、局部绕组修复或更换绝缘材料来恢复;而严重的损伤,如绕组烧毁,则可能需要更换整个绕组或整台变压器。