35/0.4kV的变压器继电保护整定问题
wajwk
wajwk Lv.2
2009年12月21日 14:56:06
来自于变压器
只看楼主

我们公司有35/0.4kV的变压器,低压带的负荷有很多电动机的负荷。但因为生产要求连贯性,负荷都比较重要,如果按照低压侧短路电流来考虑设置速断保护,那么低压短路反应到高压侧的保护整定值也就几百安,从35kV母线出来到变压器的电缆长度有几百米。继电保护整定人员就考虑的只设置一半的保护区域也就2000A左右。大家指点下这种设置方法是否合理。

2009年12月24日 00:15:12
2楼
母线出来到变压器几百米的电缆,变压器高压侧没有开关或者隔离开关?
如果是直接上的变压器,那么建议还是按照低压侧短路电流来考虑设置速断保护,算出最大运行方式下变压器低压侧三相短路电流,乘以一个可靠系数。这样至少在电缆末端或者变压器高压绕组发生短路时,能迅速切除故障。
回复
wajwk
2009年12月24日 10:09:40
3楼
高低压侧都有断路器的,是从高压开关柜出来经过几百米的电缆到变压器。
回复
zyz8438
2009年12月26日 12:55:34
4楼
应该按照低压侧短路电流来考虑设置速断保护,算出最大运行方式下变压器低压侧三相短路电流,乘以一个可靠系数。这样至少在电缆末端或者变压器高压绕组发生短路时,能迅速切除故障。
回复
qyjixiaobin
2009年12月26日 21:45:02
5楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开