我们公司有35/0.4kV的变压器,低压带的负荷有很多电动机的负荷。但因为生产要求连贯性,负荷都比较重要,如果按照低压侧短路电流来考虑设置速断保护,那么低压短路反应到高压侧的保护整定值也就几百安,从35kV母线出来到变压器的电缆长度有几百米。继电保护整定人员就考虑的只设置一半的保护区域也就2000A左右。大家指点下这种设置方法是否合理。