请问10KV干式变压器400V侧朝向问题,配电室内有4台干式变压器,两侧是两排400V柜子,各由两台变压器供电,变压器在两排柜子中间一字排开,
请问10KV干式变压器400V侧朝向问题,配电室内有4台干式变压器,两侧是两排400V柜子,各由两台变压器供电,变压器在两排柜子中间一字排开,
2楼
变压器的朝向没有严格的要求。
实际上变压器的低压侧可以直接与低压开关柜拼柜。也就是说,低压开关柜分为4排,每边2排。那么变压器也可以分为2排,每台变压器的低压侧直接与低压开关柜进线柜拼在一起。
但是如果象你所说,变压器是一字排开,也就是只有一排,那么变压器的朝向需要保持一致,最好是高低压方向与低压开关柜排列方向垂直。
回复
3楼
我们在大乙烯安装时碰到过,两头放变压器,变压器旁是低压进线柜,要求变压器与进线柜侧面连通母排,这样就会出现一左一右,两变压器朝向正好相反。
但变压器与低压柜是两个厂生产的,结果变压器出线在同一方向,我们只有请变压器厂家来改。
回复
4楼
“配电室内有4台干式变压器,两侧是两排400V柜子,各由两台变压器供电,变压器在两排柜子中间一字排开”?低压柜没有母联柜?还是用电缆联络?
建议:这样的安排是对的,给以后增加柜子留出了位置。但同一排柜子低压无联络,对面二排柜子用母线桥联络。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-22 15:06 编辑 ]
回复
5楼
呵呵,在变压器的技术协议中就要求由变压器厂家来完成对接。中间必须把设计联络工作做好!及时提交低压开关柜的相关图纸给变压器厂。
回复
6楼
变压器放在东西两头也是可以的,也可留有备用位置。
回复
7楼
楼主所说变压器一字排开,是4个变压器一起一字排开吗?这是怎么布置的?
回复
8楼
“有4台干式变压器,两侧是两排400V柜子,各由两台变压器供电,变压器在两排柜子中间一字排开”,4楼的图对这句话没理解错吧?
回复
9楼
不好说!不知道楼主到底什么意思!如果如4楼布置就对了。如果是4台变压器一字排开,还真不知道如何办!
回复
10楼
那只能说是暂时放放的,不是设计要求这样安装的 :)
回复
11楼
很简单哦!低压侧怎么方便怎么接,只要B相别错。高压侧对相序,使之能独立使用任一单台,同时亦能两台或多台变压器并列运行。至于出线电机转向由出线开关接线时决定就是了。
回复