今天设备调试中无意间有一台干式变压器引起的疑问: 产品名称:树脂浇注干式电力变压器 型号:SC13-30/10 容量:30kVA 绝缘水平:h.v. LI/AC 75/28 耐压值不是35kV 1min吗????怎么是28kV ???? 随即查看了该变压器出厂试验报告,报告显示:28kV 5min。。。。 继续查询报告检验依据,分别为:
产品名称:树脂浇注干式电力变压器
型号:SC13-30/10
容量:30kVA
绝缘水平:h.v. LI/AC 75/28
耐压值不是35kV 1min吗????怎么是28kV ????
随即查看了该变压器出厂试验报告,报告显示:28kV 5min。。。。
继续查询报告检验依据,分别为:
GB 1094.11-2007
GB/T 10228-2015
GB 20052-2013
FB-17-196.01 JT 技术文件(或技术协议)
疑惑之处:28kV 5min试验标准依据在哪里?与35kV 1min标准对比哪个高?