关于10kV干式变压器耐压标准的疑问? 35kV 1min VS 28kV 5min
rush19860418
2017年12月28日 16:51:32
来自于变压器
只看楼主

今天设备调试中无意间有一台干式变压器引起的疑问: 产品名称:树脂浇注干式电力变压器 型号:SC13-30/10 容量:30kVA 绝缘水平:h.v. LI/AC   75/28 耐压值不是35kV   1min吗????怎么是28kV ???? 随即查看了该变压器出厂试验报告,报告显示:28kV   5min。。。。 继续查询报告检验依据,分别为:

今天设备调试中无意间有一台干式变压器引起的疑问:
产品名称:树脂浇注干式电力变压器
型号:SC13-30/10
容量:30kVA
绝缘水平:h.v. LI/AC   75/28
耐压值不是35kV   1min吗????怎么是28kV ????
随即查看了该变压器出厂试验报告,报告显示:28kV   5min。。。。
继续查询报告检验依据,分别为:
GB 1094.11-2007
GB/T 10228-2015
GB 20052-2013
FB-17-196.01 JT   技术文件(或技术协议)
疑惑之处:28kV  5min试验标准依据在哪里?与35kV 1min标准对比哪个高?
V3Z`_C]3U}9ZPP%B(7`ARNA.png
f51ca1c55ac6e0c2bff5.pdf
1.3 MB
立即下载
mr苏
2017年12月28日 19:37:52
2楼

好像有图集

rush19860418

图集指的是什么?

回复
lxm0765
2018年05月24日 12:44:15
3楼

感应耐压和工频耐压不一样的。

回复

相关推荐

APP内打开