请教干式变压器外壳采用钢制外壳,板材厚度采用1.0mm是否合适,有相应的国家标准依据吗?
fengtianci666
2018年10月21日 21:07:52
来自于变压器
只看楼主

公司订货两台2500KVA干式变压器,厂家制作变压器外壳采用钢制外壳,外壳厚度1.0mm,我感觉这个厚度强度不能满足要求,请教大家是否有相应的国家标准要求干式变压器外壳板材厚度,谢谢。

公司订货两台2500KVA干式变压器,厂家制作变压器外壳采用钢制外壳,外壳厚度1.0mm,我感觉这个厚度强度不能满足要求,请教大家是否有相应的国家标准要求干式变压器外壳板材厚度,谢谢。
tumux_2993
2023年09月28日 09:59:45
2楼
回答:干式变压器外壳的板材厚度要根据国家标准GB/T 23487-2009《干式电力变压器》中规定来确定。按照该标准,干式变压器外壳应该采用钢制外壳,而板材的厚度应该不小于1.2mm。因此,采用1.0mm厚度的板材可能会不符合规范要求,不够稳固和牢固。建议您改为采用1.2mm或更大厚度的板材来制作外壳更为合适。
回复
tumux_84025
2023年09月28日 09:59:50
3楼
答案:干式变压器的外壳应该符合GBT10297-1998《干式电力变压器技术参数和要求》中规定的相关内容。关于钢制外壳板材的厚度,一般应该是根据实际要求和工作环境来决定,需要根据具体的情况进行综合考虑。国家标准具体要求的板材厚度不是具有普适性的,需要根据具体情况进行判断。同时,应该注意外壳板材的厚度越大,制造成本也会相应提高。
回复

相关推荐

APP内打开