请问10KV干式变压器400V侧朝向问题
cgh060
cgh060 Lv.2
2012年02月22日 13:14:22
来自于变压器
只看楼主

请问10KV干式变压器400V侧朝向问题,配电室内有4台干式变压器,两侧是两排400V柜子,各由两台变压器供电,变压器在两排柜子中间一字排开,

请问10KV干式变压器400V侧朝向问题,配电室内有4台干式变压器,两侧是两排400V柜子,各由两台变压器供电,变压器在两排柜子中间一字排开,
免费打赏
zyz8438
2012年02月23日 23:20:05
12楼


楼主问的是电气设备的位置布置问题,不是你所说的接线问题!
回复
yqf1969
2012年02月24日 16:07:36
13楼
干变400V出线朝向没有特殊要求。

楼主的布置方案可以要求干变出线做成架空上出线即可。
4台变压器柜可以做成一样的,但要注意做好变压器柜
和低压柜厂家的设计联络。

另:单排低压柜长度超过15m时,柜中间尚应增加出口。
回复
zyz8438
2012年02月24日 16:25:55
14楼
楼上为何不1#、2#变压器供A系统(上排开关柜,内含母联柜),3#、4#变压器供B系统(下排开关柜,内含母联柜)?
回复
yqf1969
2012年02月24日 16:30:37
15楼
电老鼠区管的接线方式可能会导致负荷分配不均。
回复
zyz8438
2012年02月24日 16:40:44
16楼
如何负荷不均了?只是把2#、3#变压器的空间位置换一下!

两排开关柜,实际上可以是4段(A1、A2;B1、B2)。1#、2#变压器互为备用,3#、4#变压器互为备用。负荷是可以均匀分布的。
回复
yqf1969
2012年02月24日 17:07:49
17楼


区管的意思不是这样吗?(见附图)

或者我理解错啦
回复
zyz8438
2012年02月24日 17:14:10
18楼
嗯,图出来发现还是有些不对,关键是母联的位置不太合适!
回复
yqf1969
2012年02月24日 17:15:47
19楼
是的,交错布置就是考虑母联的设置。
回复
zyz8438
2012年02月24日 17:16:54
20楼
其实最优的方案还是4楼区管的布置方案,可以实现变压器与开关柜直接拼柜,节省不少电缆和空间。
回复
yqf1969
2012年02月24日 17:25:52
21楼
嗯,是的。4楼区管的布置方案是经典方案。
变压器采用干变就是为了方便布置,节约空间。

楼主的说明有限,不知为何采用这种布置方案。
回复

相关推荐

APP内打开