中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地,此时若一次系统发生单相接地,会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路吗?为何?

中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地,此时若一次系统发生单相接地,会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路吗?为何?
免费打赏
suyuanredi
2010年09月21日 05:57:32
2楼
进来顶一下…
回复
suyuanredi
2010年09月21日 23:12:29
3楼
:没人知道?) :) :) :) :) :)
回复
primacy_liu
2010年09月22日 00:01:49
4楼
我认为不会,因为PT变比通常较大,且二次侧通常带电压表等高电阻设备,因而PT侧相当于经过很大的电阻接地,不会影响整个系统的短路电流计算以及继电保护。具体可以看DL866里面的介绍。
望高手指正
回复
suyuanredi
2010年09月22日 11:26:27
5楼

DL866是指什么?
回复
lingxuct
2010年09月24日 10:40:31
6楼
高压中性点主阻接地系统,其系统中某一电压互感器的一次中性点(一般都是)直接接地,当系统线路某一相发生接地故障时,电压互感器一次绕组上接地的一相被短路,到二次的感应电压接近0,其他没接地的二相在电压互感器上升高根号3倍!

以上是一相金属性接地故障的分析,但我们知道高压系统的绝缘层较厚(除了裸架空线外),发生故障时,(对地)击穿一相会不断地发生电弧,电弧是一种不稳定的电流,其现象是“接地点时断时通”,这就是谐振。上面分析一相接地时,另二相电压升高,现故障相发生谐振,同时也影响到另二相电压的(高低)不断变化,也属于谐振,这样,系统就发生“谐振过电压”。

以上二个分析,都是以大地为基准的电压变化情况,因为我们的电力设备都是接地的,整个电力系统与大地的关系是系统对地电容,对地短路故障发生时,其系统电容上电压变化(特别是谐振),发生系统过电压,损坏设备,是我们在保护上需要采取措施的,唯一的办法就是尽早切断故障点的电源!

经常看到有人说“中性点不接地系统发生单相接地故障,允许二小时带故障运行”,是有条件的,如果多个PT在故障时间因过电压击穿,(假设其他设备无影响)系统还怎么运行?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-24 10:49 编辑 ]
回复
ai0808yy
2010年09月30日 08:55:47
7楼
紧跟区管,好好学习
回复
suyuanredi
2010年09月30日 09:05:13
8楼

都是一次侧的事,怎么讨论到二次侧了。难道是PT一次侧的线圈匝数多,阻抗大?
回复
suyuanredi
2010年10月15日 20:53:22
9楼
:) :) :) :) :) :) 顶顶~~~~
回复
xzz1975
2010年10月16日 11:50:03
10楼
学习了,谢谢:handshake
回复
最后一片枫叶
2010年10月19日 09:41:04
11楼
不会!因为是两个系统!