中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地的问题
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2010年09月20日 21:40:47
来自于变压器
只看楼主

中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地,此时若一次系统发生单相接地,会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路吗?为何?

中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地,此时若一次系统发生单相接地,会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路吗?为何?
免费打赏
ziyuanxue
2010年10月19日 10:41:34
12楼
我也不明白,想学习一下呀
回复
charming88888
2010年10月23日 13:08:01
13楼
由于PT的线圈之间的感抗和阻抗都非常大;虽然电压互感器一次侧中性点接地,若一次系统发生单相接地,不会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路。与避雷器的原理一样。
回复
xzz1975
2010年12月04日 12:10:45
14楼
能具体说说吗
回复
aytf818
2012年05月12日 08:19:39
15楼
当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。通过接地的一次侧中性点构成零序电流通路,铁芯中产生零序磁通,二次侧开口三角形两端感应出零序电压,零序保护动作,及接地监察装置发出接地信号(指的是66kV及以下中性点非有效接地系统)。
回复
电气小霸王
2014年04月06日 16:02:49
16楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
chunhuaxingxing
2014年06月03日 15:47:30
17楼
补充下知识
回复
q21002009
2014年08月09日 17:05:13
18楼
学习了,谢谢您
回复
qq_1496761829278
2017年06月17日 19:11:21
19楼
不会
回复
electricity
2024年11月14日 12:36:54
20楼

当然回路,三相PT如果中性点接地,PT就烧了