关于10kV电缆分支箱在运行过程中PT熔断器爆炸的问题!
ji_love
ji_love Lv.3
2013年12月16日 19:34:43
只看楼主

10kV电力电缆以其维护工作量少、稳定性高、利于城市美化等优点,在许多城镇配网改造中广泛应用。10kV电缆分支箱运用也越来越多,但随之而来的问题也多了起来。目前我所接触的电缆分支箱爆炸大部分原因是由于PT熔断器爆炸,在刚开始的时候,我们将PT熔断器爆炸部位的残留物都摘除,然后将母排等上面由于爆炸产生的污秽物都用擦拭干净,但是个别设备在运行一断时间后,箱体内部的真空开关又会发生爆炸,现在想请大家根据实际运行中的经验,来讨论一下,为什么此类设备的PT熔断器容易发生爆炸,原因是什么,如何防止以后此类设备再次发生爆炸,欢迎大家踊跃发言,谢谢。(抱歉,手头目前没照片,明天上班以后给大家补上)

10kV 电力电缆以其维护工作量少、稳定性高、利于城市美化等优点,在许多城镇配网改造中广泛应用。2013年12月21日 15:57:38
2楼
先给大家上三张,昨儿上班的时候,我去仓库照了一些,结果工作多给忘了。你们先看这个厂家设备爆炸后,我们处理完的照片,等周一上班了,再给大家传另外一个厂家的。
回复
ji_love
2013年12月21日 15:58:36
3楼
还有问题请教下,PT都是两相的还是有三相、有两相的呢?
回复
talentyxr
2013年12月21日 16:25:47
4楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 15:58 还有问题请教下,PT都是两相的还是有三相、有两相的呢?PT常用的有几种接法,平行接法是2相的,VV、YY等都是三相的。
回复
talentyxr
2013年12月21日 16:26:31
5楼
你的负载都是什么呢?说下看看有没有负载原因引起的。
回复
ji_love
2013年12月21日 16:31:45
6楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 16:26 你的负载都是什么呢?说下看看有没有负载原因引起的。这个电缆分支箱带的两个小区的箱变和一个酒店的箱变、
回复
talentyxr
2013年12月21日 16:34:02
7楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:31 这个电缆分支箱带的两个小区的箱变和一个酒店的箱变、分支箱的干线上都有什么负荷呢?
回复
talentyxr
2013年12月21日 16:34:37
8楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 16:34 分支箱的干线上都有什么负荷呢?就是说分支箱主母线这段系统上的负荷。
回复
ji_love
2013年12月21日 16:36:18
9楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:31 这个电缆分支箱带的两个小区的箱变和一个酒店的箱变、我先来解释下,目前城市配电,所采用的是从变电站出一根主缆,然后送到环网柜,由环网柜再送出一根电缆,送到电缆分接箱,然后由分接箱去带用户
回复
talentyxr
2013年12月21日 16:40:21
10楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:36 我先来解释下,目前城市配电,所采用的是从变电站出一根主缆,然后送到环网柜,由环网柜再送出一根电缆, …按你的情况,运行中PT熔断器熔断,一般是出线在系统线路上存在较大的谐波引起系统谐振造成熔断器损坏。
回复
ji_love
2013年12月21日 16:48:35
11楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 16:40 按你的情况,运行中PT熔断器熔断,一般是出线在系统线路上存在较大的谐波引起系统谐振造成熔断器损坏。您看这个PT,是接在A、C相上的,我想问下,这种PT接线属于什么情况?还有我们去小区验收的时候,看到PT柜上,写的是VV形式的
回复

相关推荐

APP内打开