关于10kV电缆分支箱在运行过程中PT熔断器爆炸的问题!
ji_love
ji_love Lv.3
2013年12月16日 19:34:43
只看楼主

10kV电力电缆以其维护工作量少、稳定性高、利于城市美化等优点,在许多城镇配网改造中广泛应用。10kV电缆分支箱运用也越来越多,但随之而来的问题也多了起来。目前我所接触的电缆分支箱爆炸大部分原因是由于PT熔断器爆炸,在刚开始的时候,我们将PT熔断器爆炸部位的残留物都摘除,然后将母排等上面由于爆炸产生的污秽物都用擦拭干净,但是个别设备在运行一断时间后,箱体内部的真空开关又会发生爆炸,现在想请大家根据实际运行中的经验,来讨论一下,为什么此类设备的PT熔断器容易发生爆炸,原因是什么,如何防止以后此类设备再次发生爆炸,欢迎大家踊跃发言,谢谢。(抱歉,手头目前没照片,明天上班以后给大家补上)

10kV 电力电缆以其维护工作量少、稳定性高、利于城市美化等优点,在许多城镇配网改造中广泛应用。2013年12月21日 16:51:29
12楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:48 您看这个PT,是接在A、C相上的,我想问下,这种PT接线属于什么情况?还有我们去小区验收的时候,看到PT柜 …接A、C两相的PT是1只电压互感器平行接法,一般用于检测电压信号或是提供操作电源AC220V或AC110V。VV形式是2只电压互感器的接法,一般用于测量电压或是计量使用。
回复
ji_love
2013年12月21日 16:55:24
13楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 16:51 接A、C两相的PT是1只电压互感器平行接法,一般用于检测电压信号或是提供操作电源AC220V或AC110V。VV形 …对,我们柜子里边如果PT炸了以后,就不能电动操作了,就得手动操作了
回复
ji_love
2013年12月21日 16:57:59
14楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 16:51 接A、C两相的PT是1只电压互感器平行接法,一般用于检测电压信号或是提供操作电源AC220V或AC110V。VV形 …还有,小区配电柜PT柜的标识牌上,都显示的是VV型号的PT,那这个是不是三相都接的PT呢?也就是说,ABC三相上都接线的呢?
回复
borisxue
2013年12月21日 19:14:20
15楼
路过学习下,谢谢楼上各位
回复
talentyxr
2013年12月22日 07:50:57
16楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:57 还有,小区配电柜PT柜的标识牌上,都显示的是VV型号的PT,那这个是不是三相都接的PT呢?也就是说,ABC三相 …VV也是一种电压互感器的接法,它是2只电压互感器组成,每个电压互感器一次绕组有两个端子A、X。第一个互感器A端子接高压的A相,X端子与第二个互感器A端子相连再接高压的B相,第二个互感器的X端子接高压的C相;二次绕组同理。
回复
lingxuct
2013年12月22日 10:20:49
17楼
看了图片,感觉毛病出在相间无绝缘隔板,可能存在“爬电路径不干净”,放电引起相间短路。
回复
fy17821349
2013年12月22日 16:39:54
18楼
VV 接线的PT 由于中性点不接地,电容电流无流通路径,所以不会发生谐振。
你这个是PT做电源了, 建议做电源的不要用PT,PT容量小,二次出事故一次也会出事故。建议用个小型变压器做电源。
回复
showin3690
2014年10月27日 19:15:43
19楼
fy17821349 发表于 2013-12-22 16:39 VV 接线的PT 由于中性点不接地,电容电流无流通路径,所以不会发生谐振。你这个是PT做电源了, 建议做电源 …照这么说一次中性点接地PT会经常发生爆炸了?
回复