负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变。急- - 如题
负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变。急- - 如题
2楼
换了个无功补偿表也不行:(
回复
3楼
查查无功补偿表的接线。
回复
4楼
对了,一种较大的可能性是取样电流互感器安装的位置不对。
你应该查一下,取样电流互感器是否安装在负载端?那样的话,功率因数表显示的是负载的功率因数,跟补偿后的结果无关。
正确的是把取样电流互感器装在进线端。
回复
5楼
你报一下变压器多大,是多少KVA的?
回复
6楼
可能是取样互感器安装在了补偿柜的后端。
回复
7楼
wsliu 发表于 2013-9-23 16:00 可能是取样互感器安装在了补偿柜的后端。互感器可能装错位置了,这个在杭州碰到过。
回复
8楼
路过,学习
回复
9楼
如果是新设备,电流互感器位置有可能有问题!
7楼
回复
10楼
努力学习争取成为变压器达人
回复
11楼
检查取样与电流互感器