负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变。急- - 如题

负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变。急- - 如题
免费打赏
hfpc5522
2013年06月16日 09:05:11
2楼
换了个无功补偿表也不行:(
回复
lznybzw
2013年06月17日 11:15:15
3楼
查查无功补偿表的接线。
回复
lznybzw
2013年06月17日 17:21:03
4楼
对了,一种较大的可能性是取样电流互感器安装的位置不对。
你应该查一下,取样电流互感器是否安装在负载端?那样的话,功率因数表显示的是负载的功率因数,跟补偿后的结果无关。
正确的是把取样电流互感器装在进线端。
回复
sjg9876
2013年09月17日 12:35:59
5楼
你报一下变压器多大,是多少KVA的?
回复
wsliu
2013年09月23日 16:00:21
6楼
可能是取样互感器安装在了补偿柜的后端。
回复
谐波治理
2013年09月24日 15:06:56
7楼
wsliu 发表于 2013-9-23 16:00 可能是取样互感器安装在了补偿柜的后端。互感器可能装错位置了,这个在杭州碰到过。
回复
bao886
2013年10月19日 21:14:15
8楼
路过,学习
回复
lyh9801
2013年11月04日 08:47:10
9楼
如果是新设备,电流互感器位置有可能有问题! 7楼
回复
xintgzl
2014年02月26日 21:28:44
10楼
努力学习争取成为变压器达人
回复
zjw6403
2014年04月11日 16:32:52
11楼
检查取样与电流互感器