1、 变压器电源电压变化范围在其额定值的±5%以内时,其额定容量不变。不论电压 分接头在任何位置,所加一次电压不应超过其相应额定值的105%。 2、 对于Y/Y。-12接线的变压器,其中性线电流不得超过低压相线额定电流的25%。 3、 油浸式变压器上层油温允许值应遵守制造厂家的规定,为了防止变压器绕组线圈的 绝缘老化,上层油温不得超过85℃,温升不超过60℃。 4、 装有风冷装置变压器的上层油温达到55℃时,应启用风扇。变压器在停运后,风扇 应继续运行1小时。
值的105%。
2、 对于Y/Y。-12接线的变压器,其中性线电流不得超过低压相线额定电流的25%。
3、 油浸式变压器上层油温允许值应遵守制造厂家的规定,为了防止变压器绕组线圈的 绝缘老化,上层油温不得超过85℃,温升不超过60℃
。
4、 装有风冷装置变压器的上层油温达到55℃时,应启用风扇。变压器在停运后,风扇 应继续运行1小时。
5、 新装或大修后的变压器新投入运行时,应空载运行24小时之后才能带负荷运行。
6、 无载调压的变压器载变换分接开关位置后,应测量各相的直阻,所测得的值相差不 应超过2%。备用及并列运行变压器的分解开关位置应
与运行中变压器的分接开关位置相同。
7、 采用熔断器保护的变压器,100KVA以下者一次侧熔丝的额定电流为变压器一次额 定电流的2~3倍;100KVA以上者一次熔丝的额定电流为变
压器一次电流的1.5~2倍。二次熔丝的额定电流等于变压器二次额定电流。
8、 变压器的油位,补充新油应与原牌号的油一致,并做简化分析试验。牌号不同的应 做混油试验。补油前应将重瓦斯保护改为信号位置。
防止误跳闸,补油后恢复跳闸位置。补油时不能使空气进入变压器内,油温不能高于变压器线圈的温度,以免线圈受潮。不允许从器身下部补
油。
9、 变压器运行中重瓦斯保护改为信号的工作。 (1) 以下工作时应将变压器重瓦斯保护跳闸功能改为信号: a、 校验瓦斯继电器及保护装
置时; b、 变压器新装、大小修后; c、 运行中变压器滤油、换油时; d、 长期备用的变压器投入运行时; 以上工作结束后连续运行24
小时未发现异常现象,再将重瓦斯信号改为跳闸功能。 (3) 在下列情况下,变压器的重瓦斯跳闸功能应改为信号但工作结束后应立即恢复
跳闸功能: a、 疏通呼吸器,更换硅胶; b、 瓦斯保护的直流回路故障处理时; c、 油面低到轻瓦斯动作补油时。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程
、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568