变压器空载不同档位运行噪音变化
weikkf
weikkf Lv.6
2018年03月14日 15:20:10
来自于变压器
只看楼主

各位前辈,现场遇到了个事情,请帮忙给分析分析,国外现场有台40000KVA,154/11KV 有载调压变压器,已经运行半年了,某天突然发现运行声音增大,比旁边的同型号,同容量变压器运行声音大了不少,即使空载时也比其他变压器带载时运行声音大,厂家来场检查,变压器空载,发现在调节有载调压不同档位声音明显不一样。1档时声音最大,17档时声音最小,和其他运行的变压器差不多了,厂家现场也没有给出不同档位声音不同的原因。只是说回去和工厂变压器设计人员沟通。请问各位前辈们,谁遇到这种情况,这是什么原因呢?

请问各位前辈们,谁遇到这种情况,这是什么原因呢? 微信图片_20180314151931.jpg
wwp461049816
2018年03月19日 16:07:05
2楼

我们之前也遇到过类似问题,说一下我们当初的状况,110/20kV变压器,容量20MVA,空载试运行噪音相当大,感觉好像有个超强磁场要爆炸的声音。有载调压控远动无效,就地电动操作无效。当时挡位在几忘了,后台监测电压是28kV,切断电源后,手动调节挡位,降至20kV后,高压侧合闸,变压器空载运行噪音正常,有载调压控制箱远动和就地电动操作有效。当时分析是调压挡位过高,就好比车子加大油门却不跑的状态,控制元件电压不在正常范围内。还好处理及时,除了站内设备没有什么负荷,否则真是担当不起啊。但是为什么远动和就地操作无效就费解的很。

jhongsong123

当电压超过一定条件,是不是闭锁调压功能了,最好看看有载调压得说明书。

回复
jhongsong123
2018年03月20日 10:39:08
3楼

还是施耐德的变压器,还不如国内的特变电工,天威保变,。。。。。。

回复
wang171468177
2018年03月20日 19:21:01
4楼

学习了!谢谢楼主分享资料。

回复
xm200702
2018年04月11日 20:10:08
5楼

会不会是内部变压器线圈或铁心固定件松了?

回复