长电缆对空载合闸变压器产生的涌流危害主要有以下4个方面: 一、当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流,这可能会引起操作过电压的增大,从而导致变压器损坏。 二、当输电电缆长度变化时,有可能引起谐振现象,使合闸过电压,此时系统产生的涌流过大会导致变压器及断路器因承受过大的电动力受损。励磁涌流过大可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败。 三、变压器出线短路故障切除时所产生的电压增加,可能诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电。
长电缆对空载合闸变压器产生的涌流危害主要有以下4个方面:
一、当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流,这可能会引起操作过电压的增大,从而导致变压器损坏。
二、当输电电缆长度变化时,有可能引起谐振现象,使合闸过电压,此时系统产生的涌流过大会导致变压器及断路器因承受过大的电动力受损。励磁涌流过大可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败。
三、变压器出线短路故障切除时所产生的电压增加,可能诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电。
四、电网内出现的高幅值的谐振过电压或操作过电压,持续时间较长,也会威胁到变压器运行的安全,甚至可能导致绝缘击穿而毁坏变压器。
那么,长电缆对空载合闸变压器产生的涌流影响可以通过以下4种方式来避免:
一、可以采用电阻、电抗或电容器等组成的阻容回路进行限制和吸收,有效降低操作过电压的幅值。
二、变压器在正式投运前要进行冲击试验,为保证变压器绝缘强度能承受全电压或操作过电压。
三、通过调整励磁涌流与合闸时电源电压的相位角、电源容量大小、变压器接线方式、铁芯结构、铁芯剩磁和饱和程度等有关因素也能有效地控制涌流的影响。
四、通过EMTP/ATP搭建变压器空载合闸模型,分析不同因素对变压器空载合闸过电压的影响,也可以高效找到避免变压器涌流的方法。
时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!