和应涌流及其对变压器差动保护的影响
安徽正广电电力
2024年03月04日 09:32:05
来自于变压器
只看楼主

什么是和应涌流呢?和应涌流是指在电网中邻近的两台以上并联或串联变压器之间,已经工作的变压器由于其他变压器的空载合闸也可能会产生涌流的现象,该涌流在合闸变压器涌流持续一段时间后才产生,偏向时间轴的另一侧,然后逐渐增大,达到最大值后又逐渐衰减。 和应涌流的产生主要是与系统侧的电阻有关,系统电阻上的非周期电压降导致公共点电压非周期偏移,导致两变压器的磁链相互影响引起的。因此,不管是两台处于同一个变电站内的变压器还是在不同变电站内的变压器,和应涌流都有可能发生,只是程度不同而已。那么,和应涌流对变压器差动保护有影响吗?

答案是肯定的,和应涌流对变压器差动保护有明显的影响。具体来说,当外部故障发生在变压器高压侧时,系统存在的和应涌流可能会使差动保护装置误判为内部故障,从而引发误动作。同样,当外部故障发生在变压器低压侧或附近时,和应涌流可能会导致差动保护装置无法正确识别故障或延迟动作,进而影响保护效果。在某些严重情况下,和应涌流可能导致差动保护装置的误动作或延迟动作。

既然和应涌流对变压器差动保护有很大影响,为避免和应涌流引起的差动保护误动作等危害现象,一定要采取有效的抑制措施保障变压器及其电力系统的安全、稳定运行。

时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!

相关推荐

APP内打开