项目仍处于施工阶段,但高低压配电室已经供电局验收,正式电源投入运行,四台变压器,2台1000KVA,一台1250KVA,请问大家,目前的施工用电量比较小,四台变压器都投入运行会造成哪些影响,该如何处理?变压器空载损耗是不是很大,造成电源浪费?能不能只投入一台,要办什么手续?
项目仍处于施工阶段,但高低压配电室已经供电局验收,正式电源投入运行,四台变压器,2台1000KVA,一台1250KVA,请问大家,目前的施工用电量比较小,四台变压器都投入运行会造成哪些影响,该如何处理?变压器空载损耗是不是很大,造成电源浪费?能不能只投入一台,要办什么手续?
2楼
请供电公司的有关人员吃餐饭,他会告诉你该怎么做。
回复
3楼
可以先 申请报停吧
回复
4楼
首先全部运行需要每隔一段时间要交一笔不小的管理费,再是变压器的空载损耗带来的无功补偿,如果电容这块没有投切适当的话,会带来电力公司的罚单,补偿适当电力公司会有额外的补偿费用(当然量是不会很多的),再是申请报停,这个要到当地的供电部门咨询了,不同的地方手续还是有差异的,用电量很少的话建议只保留1台1000kva的变压器
回复
5楼
空载损耗、无功罚款算什么?基本电费才是大头。
回复
6楼
顶 。。。。。。
回复
7楼
已被楼主这么魔性的ID深深的折服~
回复
8楼
你直接关掉变压器变高侧的高压开关柜就行了。留一台1000kva的用。
回复
9楼
路过,学习一下。
回复
10楼
csijs 发表于 2016-9-8 14:34 空载损耗、无功罚款算什么?基本电费才是大头。目前是装修阶段,施工用电量很小
回复
11楼
huashi1993 发表于 2016-9-9 10:37 你直接关掉变压器变高侧的高压开关柜就行了。留一台1000kva的用。需不需要到供电局办手续报停?
回复