提起变配电室,想必大部分电气设计人员都不陌生了。但是如果说到变配电室高度确定,以及影响变配电室高度的相关因素,可能很多电气设计人员都是一脸懵逼,甚至还有一些电气设计初学者是一问三不知的。我们都知道变配电室就是一个房间,其危险性相对于变配电站较小,可设置在建筑内或贴邻,是单位内部使用,低压输出通常是220V/380V,直接给电器供电。那么问题来了,变配鬼室应该多高?变配电室应该多大?以及其他设备用房应该多大?具体应该怎么算的呢?下面本文用案例给大家讲一讲,看完文章希望能给广大电气设计人员一些参考。
? 01 影响变配电室高度的相关因素:
◆ 首先我们要确定影响高度的相关因素:
1、进出线方式,
2、有没有风道等
◆ 例如:我们的进出线方式是下进下出.则需要考虑电缆沟是降下去,还是抬上来。如果抬上来,电缆沟深度,就需要考虑。地面抬高100-300,如果没有条件也可以做个门槛,不过设备运输的时候会麻烦些。这也算是一种特殊情况,这是我们需要考虑的问题,看有哪些主要因素。
◆ 有时候有风道,躲不开。按理说无关的管道不能从变配电室通过,那为什么还有风道通过呢,因为有的管道是给较大的变配电室通风的,并不是无关的。有的配电室的风道至少500-600,再加上加支架,间距。
◆ 仅风道一项,高度能差800左右。更有甚者,进出方式都不提,什么要求也不说,直接问:高度多少?还真有人直接说个数字说3.6m。这样非常不严谨!
? 02 案例分析,变配电室高度确定:
◆ (较极端例子,只为说差异)进线方式(比如上进下出),桥架厚度,间距,都需要考虑。间距和到顶距离等一般至少0.3米,厚度至少0.2米。一层桥架就(300+200=500)了,再加母联300,柜子2300,母联到桥架300,抬高地面300,就3.7米了。如果有较大风道,无法避开,至少加800,地上电缆沟1000-15000、按较不利情况,综合考虑的话,净高可达6米。
◆ 电缆弯曲半径也会影响变配电室的高度。无论哪个方向进出线都应该考虑电缆弯曲半径,电缆桥架更应考虑电缆弯曲半径,高低压进出变配电室要考虑,进出高低压柜要考虑。
◆ 较小净高,排布的好的话,可以到3米。如果无法避开梁,净高为300(抬高地面)+2300(柜子)+300(母联)+600(到梁距离)=3500,此处抬高地面算在净高范围内。(梁高一般为跨度的八分之一到十二分之一,一般每跨三个停车位,每个停车位2.5米,柱子600*600,由此计算车库一般跨度为8.1米左右,梁高约为700-900,车库板厚一般200左右,梁突出顶板约500-700)当然比较准确的高度还需要按实际情况去排布,我们要作如下考虑:
1、梁是否能避开?
2、有没有风道?
3、风道多大?
4、风道和其它设备有没有交叉?如何交叉?
5、柜子实际高度是多少?与2300差异有多少?
◆ 如果没有风道,电缆沟降下去,下进下出,净高一般在3-3.6米,上进下出,净高一般在3.6-4.2米。(上进下出比下进下出多一个进线桥架,桥架本身至少200厚,加安装、维护检修空间,并考虑电缆弯曲半径,至少按600考虑)