变配电室如果放地下车库内有何特殊要求?
sbg2000
sbg2000 Lv.12
2016年10月13日 08:00:53
只看楼主

变配电室如果放地下车库内有何特殊要求?

变配电室如果放地下车库内有何特殊要求?
cmb178
2016年10月13日 08:45:19
2楼
GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范
2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
1 宜接近负荷中心;
2 宜接近电源侧;
3 应方便进出线;
4 应方便设备运输;
5 不应设在有剧烈振动或高温的场所;
6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;
7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理;
8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;
9 不应设在地势低洼和可能积水的场所;
10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。

2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。

2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定:
1 当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。
2 应设置设备运输通道。
3 应根据工作环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。
回复
a396673967
2016年10月13日 09:41:17
3楼
就正常做行了
回复
sven2
2016年10月13日 15:15:07
4楼
还有通风、消防之类的要求呢,要注意
回复
lw5169881
2016年10月13日 16:02:31
5楼
防水和当地供电部门要求
回复
haowanfu
2016年10月13日 16:13:39
6楼
要做防水门槛,有些地方要求属于内涝区是不能放在地下室的
回复
红苹果
2016年10月13日 18:03:01
7楼
一般建议是放在靠近外墙,便于运输位置。另外就是防火要求,相关可以见50016或高层建筑防火规范再或者电力电气相关防火规范要求
回复
sbg2000
2016年10月14日 07:59:14
8楼
cmb178 发表于 2016-10-13 08:45 GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和 …谢谢,就一层地下车库。
回复

相关推荐

APP内打开