变配电室、高压中心配等设备房是否需要设置平时通风和事故通风系统。
变配电室、高压中心配等设备房是否需要设置平时通风和事故通风系统。
2楼
这位网友你好,变配电室等设备用房一般需要设置平时通风,消除余热余湿。建议你向工艺(如给排水)了解是否设置气体灭火系统,此处的事故排风系统多指事故后的排风系统(不属排除有毒有害及易燃易爆气体)。如设置气体灭火系统,就要设置事故后的排风系统,一般排风量不小于5次/h。
回复
3楼
lsy207207 发表于 2017-2-13 14:48 这位网友你好,变配电室等设备用房一般需要设置平时通风,消除余热余湿。建议你向工艺(如给排水)了解是否 …设置有气体灭火气体系统,请问“如设置气体灭火系统,就要设置事故后的排风系统,一般排风量不小于5次/h”这句话的规范依据在哪
回复
4楼
平时通风量怎么计算,谢谢,
回复
5楼
学习了,谢谢。
回复
6楼
薯片狂魔 发表于 2017-2-13 18:51 设置有气体灭火气体系统,请问“如设置气体灭火系统,就要设置事故后的排风系统,一般排风量不小于5次/h” …他的说法没依据。按规范GB50736-2012第6.3.9.1条要求,事故通风换气次数不小于12次。
回复
7楼
vk3001h 发表于 2017-2-15 13:30 他的说法没依据。按规范GB50736-2012第6.3.9.1条要求,事故通风换气次数不小于12次。这个目前确实没有条文依据,有人认为七氟丙烷属于对人体有伤害的气体,所以就属于事故排风,按规范12次/h;还有一种就认为只是属于事故后通风系统,不属于事故排风,排风量按5-6次/h即可。审图单位的老师也是分两派,目前没有定论。两种方式都有道理。
回复
8楼
薯片狂魔 发表于 2017-2-13 18:51 设置有气体灭火气体系统,请问“如设置气体灭火系统,就要设置事故后的排风系统,一般排风量不小于5次/h” …《GB50370》气体灭火系统设计规范
回复
9楼
yangyinabcd 发表于 2017-3-1 15:45 《GB50370》气体灭火系统设计规范气灭设计规范6.0.4条文说明明确提到计算机房、通信机房可按5次考虑,没有提变配电室也按5次考虑。
回复
10楼
图集上有这块的做法
回复
11楼
学习了
回复