关于制冷机房事故通风的考虑
chenjue1986
chenjue1986 Lv.12
2012年12月04日 09:30:48
来自于中央空调
只看楼主

09技术措施6.2.4提出,不论何种组分制冷剂的冷水机组,制冷机房内必须设置事故通风;事故通风的换气次数一般按照12次计算.问题:机房设置事故通风的目的在于制冷剂的泄漏会迅速排出机房内的空气,造成空气含量减少,对工作人员产生窒息的危害.那么如果是溴化锂吸收式制冷,制冷剂是水,水的泄漏肯定不会对人员产生危害,那么溴化锂机房是不是必须设置事故通风呢?设置事故通风的目的是为了排除制冷剂的危害呢,还是排除燃气或者其他提供热量的物质呢?

09技术措施6.2.4提出,不论何种组分制冷剂的冷水机组,制冷机房内 必须设置事故通风;事故通风的换气次数一般按照12次计算.

问题:机房设置事故通风的目的在于制冷剂的泄漏会迅速排出机房内的空气,造成空气含量减少,对工作人员产生窒息的危害.那么如果是溴化锂吸收式制冷,制冷剂是水,水的泄漏肯定不会对人员产生危害,那么溴化锂机房是不是 必须设置事故通风呢?设置事故通风的目的是为了排除制冷剂的危害呢,还是排除燃气或者其他提供热量的物质呢?
chenjue1986
2012年12月06日 09:32:22
2楼
进来的朋友们发表一下意见再走,光看贴不回帖不好.
回复
zyh630422
2012年12月08日 11:01:12
3楼
设置事故通风的目的是为了排除制冷剂的危害呢,还是排除燃气或者其他提供热量的物质,必须加工事故情况
回复
adingkgb
2012年12月08日 15:43:42
4楼
溴化锂不存在制冷剂泄漏
不过是不是存在蒸汽或燃气泄漏的可能呢?

从消防自控上来说,这种机房的事故通风的联动并不以烟感或温感的触发为唯一依据,至少冷媒型冷冻机组在发生某些故障并导致冷媒大量泄漏时,不一定会触发温感或烟感的
回复
nengxiewuqing
2012年12月10日 14:50:41
5楼
1.事故通风跟普通通风区别也没多大,无非就是密闭性好点,多了室外控制,规范可能基于安全性而论就普遍要求
2.溴化锂制冷机是用热能的,不是直燃的就是蒸汽的,虽然制冷机无危害,但这些能量来源部分却是有的
3.技术措施这句话好像有点不对劲,前面那句话完全没存在的意义,还有点误导人的意思
回复
adingkgb
2012年12月10日 17:04:35
6楼

事故通风除了流量要求外,在某些区域应该还有流速的强制要求吧?一般通风应该没这么严格的
回复
windppr
2013年02月28日 10:36:18
7楼
溴化锂制冷机房事故通风主要是排可能泄露的做为能源的天然气或油,条文说明里写得有。
回复
beyond1359
2013年02月28日 11:26:45
8楼
同上
回复
人石械
2013年06月24日 13:22:22
9楼
设备机房本来就量技术人员的工作场所之一,即然是事故通风就不能单一就设备坏的情况了。
回复
jinpeng13452
2013年07月11日 15:25:19
10楼
同上,一般情况下、机房的油和天然气是主要考虑的!
回复
溴化锂制冷机
2013年08月21日 11:42:36
11楼
目前的中国大多数的酒店、饭店、娱乐场所、以及缺乏管道蒸汽的部分生产型企业纷纷淘汰溴化锂制冷机,我们出去拆除人家的溴化锂机组的时候,所了解的是人家企业高管不是怨声载道就是怨声叹气,要知道,就拿一台100万大卡型号为SXZ6-115D的双良牌蒸汽双效吸收式制冷机组打比方,机器价格,配套的水泵、电机、管道、冷却系统、水处理系统、最后到达每一个房间的配套末端,估计投资大概在350万-到500万之间,要知道,在90年代初期,这笔花销肯定不小了。

 根据上面的分析,基本上从2003年以后,大多数的溴化锂制冷机生产厂家遭遇生存问题,经过市场惨烈淘汰后,目前的中国市场格局是经过技术改良的双良溴化锂制冷机市场占有率第一,大连三洋和开利依次。深蓝和LS的机器应该属于大连三洋的老技术、正在遭遇生存问题,而那些多数老厂家纷纷关停并转,大多数已经消失的无影无踪。