请问地源热泵机房,要做事故排风吗,就是制冷剂泄漏后的事故通风要做吗
star-cluster
2015年03月07日 18:40:18
来自于中央空调
只看楼主

请问地源热泵机房,要做事故排风吗,就是制冷剂泄漏后的事故通风要做吗

请问地源热泵机房,要做事故排风吗,就是制冷剂泄漏后的事故通风要做吗
免费打赏
grhuatao
2015年03月08日 17:35:51
2楼
之前一个工地,只是做了一般换气,不知道对不对。
回复
q9063
2015年03月08日 17:44:22
3楼
个人觉得,需要做!
回复
暖通小康
2015年03月09日 09:55:58
4楼
规范有要求的!机房配电室都得做事故通风系统!
回复
star-cluster
2015年03月18日 23:21:04
5楼
暖通小康 发表于 2015-3-9 09:55 规范有要求的!机房配电室都得做事故通风系统!大哥,请问哪个规范明确的说的。新民规说,氨制冷剂需要,其他制冷剂不确定是哪种的情况下,也是需要做的吗
回复
hujun98118
2015年03月18日 23:50:23
6楼
要做。部分地区审图会提出。事故排风与平时通风共用风管设计
回复
xjbian
2015年12月08日 10:10:45
7楼
star-cluster 发表于 2015-3-18 23:21 大哥,请问哪个规范明确的说的。新民规说,氨制冷剂需要,其他制冷剂不确定是哪种的情况下,也是需要 …gb50736-2012第6.3.6