烦请各位小伙伴回答下事故通风的问题
kobe790
kobe790 Lv.2
2016年09月26日 11:38:13
来自于通风排烟
只看楼主

目前小弟做项目的时候,遇到变配电房通风的时候一般是按该机房设备换热量计算。根据房间大小设置1~3个下排风口(带电动调节阀),平时关闭,气体灭火后电动打开,下排风口并没有特意去计算风量,只是在主管上留一个支管出来直接做下排风口,根据整个房间的风量调整风管大小,一般400x320或320x250左右。这样做平时审图一般不会提什么意见,现在遇到的这个项目的审图要求“气体灭火的房间火灾后防护区下部排风量应不少于5次换气/小时”,依据是气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)

目前小弟做项目的时候,遇到变配电房通风的时候一般是按该机房设备换热量计算。根据房间大小设置1~3个下排风口(带电动调节阀),平时关闭,气体灭火后电动打开, 下排风口并没有特意去计算风量,只是在主管上留一个支管出来直接做下排风口,根据整个房间的风量调整风管大小,一般400x320或320x250左右。这样做平时审图一般不会提什么意见,现在遇到的这个项目的审图要求“气体灭火的房间火灾后防护区下部排风量应不少于5次换气/小时”,依据是气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 6.0.4,写在了强条上。

6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定 窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的 下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气 次数应不少于每小时5次。 如上,对于不小于5次的房间,规范没有明确说明。

我想请问下各位电气设备房通风一般是怎么做的?对于下排风口的风量是否有要求?如果有要求的话,火灾后排放气体的时候下排风口打开,上方风管上的风口也是常开的,这样可以保证下排风口的风量吗?另外根据换热量计算的风量一般也不会太小,如果按照5次换气次数的话,下排风口个数并不多,那每个下排风口不是得很大吗?还有各位是否也有遇到过这个审图意见的问题呢?

先谢谢各位了。
免费打赏
kobe790
2016年09月26日 11:46:16
2楼
“另外根据换热量计算的风量一般也不会太小,如果按照5次换气次数的话,下排风口个数并不多,那每个下排风口不是得很大吗?”
上面说错了,机房换热量和下排风口5次换气次数并没有关系,大家请无视这条。
回复
kobe790
2016年09月26日 14:35:53
3楼
有人吗
回复
kobe790
2016年09月26日 15:37:10
4楼
回复
kobe790
2016年09月26日 19:00:35
5楼
回复
simonray1986
2016年09月27日 16:31:52
6楼
我的做法是所有电气用房排风都是按12次计算,然后上排和下排也不需要分别控制,均常开,风量平分,只是在风机出口设70℃电动防火阀。
控制就是:平时常开,火灾时防火阀和风机联动关闭,气体灭火后开启排除废气。
回复
金木研01
2021年02月02日 11:32:41
7楼

5年前的问题不知道楼主解决了没有,我也遇到同样的疑惑。仔细想了一下,风量按5次和消除余热的风量取大值计算后,想要保证下排风的5次又想保证平时通风功能,可在下排风管设置常闭电动阀实现,平时关闭,火灾后再打开。只不过如此后,初投资有点大,且多了几个控制点,编程在复杂。

回复