甲类仓库事故通风及正常通风怎么做?
jj520078
jj520078 Lv.3
2013年04月28日 15:48:58
来自于通风排烟
只看楼主

请教下大家,甲类仓库(8*16m)正常通风兼做事故通风,怎么做啊?我们这边的常规做法是换气次数大于14次/小时。墙上设置壁式安装轴流风机排风,门窗百叶自然进风,风机安装在窗户下(气体密度比空气重)。。。但是这不是照成气流短路了,有毒气体通过壁式风机下面排出,门窗户缝隙又吸进去了。。。。这不是不符合GB50019 事故通风5.4.5和HG/T 20698 5.6.5,5.6.4 关于排风口于进风口的要求.....

请教下大家,甲类仓库(8*16m)正常通风兼做事故通风,怎么做啊?
我们这边的常规做法是换气次数大于14次/小时。
是不是这样的风机只有正常通风换气的作用,而没有事故通风的作用啊~~一直迷糊。。
提出几次疑问了,老大一直说就是这样设置事故通风的。。
求解释。。。
再就是这种壁式风机的风压值该怎么选啊~~

不这样的话,常规的做法是什么啊,拉风管么???
yeluoxue
2013年04月29日 19:16:29
2楼
正常通风兼顾事故通风是说在风机选型时,取两者风量的最大值。既然排除的气体密度比空气重,肯定是要下排风了。如果允许直接排,那就把风机放在窗户下,如果要求高排就加风管。保持进风口有一定的风速,就可以避免气体短路——空气射流原理。轴流风机的风压选取怎么也得超过100Pa吧,根据你仓库的宽度选。
回复
云飘飘
2013年05月02日 06:47:58
3楼
2楼解释的很详细啊,学习了,谢谢。
回复
wqwsn99
2013年05月02日 09:43:31
4楼
学习了~谢谢~
回复
jj520078
2013年05月03日 10:57:53
5楼
yeluoxue 发表于 2013-4-29 19:16 正常通风兼顾事故通风是说在风机选型时,取两者风量的最大值。既然排除的气体密度比空气重,肯定是要下排风 …谢谢您的耐心回复。。。请问下,采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003,5.4.5中,排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不小于20m。当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。这个该怎么理解,是不是说,在有机械送风的情况需要满足这条规范,而设置壁式排风机就不用考虑这一点了。。还有一点请问下,对壁式风机的选型有没有常规点的公式。或者经验选型。比如说,最远点多少米,风量多少。。就选型风压多少。。。现在我们都是直接找样本风量选一个型号,风压的话直接选个大的,觉得心里真没底。。。选的这个风压能不能达到效果。。心里一点底都没有~~谢谢!!
回复
headsome_1999
2013年06月04日 17:35:54
6楼
jj520078 发表于 2013-5-3 10:57 谢谢您的耐心回复。。。请问下,采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003,5.4.5中,排风口与机械送风系统 …我们两个水平差不多!!呵呵,共同进步吧
回复
crazy_123456
2013年06月05日 16:18:20
7楼
可以考虑选择双速风机,平常和事故时切换使用~
回复
headsome_1999
2013年07月01日 17:08:22
8楼
crazy_123456 发表于 2013-6-5 16:18 可以考虑选择双速风机,平常和事故时切换使用~你好!!请问选择双速风机的话,这个风机怎么标明呢??就是怎么表示出这个双速风机!!一般样本上没有双速风机的参数啊!!???
回复
z826980045
2013年07月02日 09:16:16
9楼
在窗户上边在加一排百叶窗当自然进风口,我想会好点
回复
cc1253715620
2015年07月23日 16:30:43
10楼
前来赚点土木币。。。
回复
bonbon
2015年10月13日 14:53:16
11楼
能弱弱问句:换气次数大于14次/小时 是哪本规范或者手册的要求?像这类仓库,平时通风换气次数怎么确定?
回复

相关推荐

APP内打开