请教下大家,甲类仓库(8*16m)正常通风兼做事故通风,怎么做啊?我们这边的常规做法是换气次数大于14次/小时。墙上设置壁式安装轴流风机排风,门窗百叶自然进风,风机安装在窗户下(气体密度比空气重)。。。但是这不是照成气流短路了,有毒气体通过壁式风机下面排出,门窗户缝隙又吸进去了。。。。这不是不符合GB50019 事故通风5.4.5和HG/T 20698 5.6.5,5.6.4 关于排风口于进风口的要求.....
我们这边的常规做法是换气次数大于14次/小时。
是不是这样的风机只有正常通风换气的作用,而没有事故通风的作用啊~~一直迷糊。。
提出几次疑问了,老大一直说就是这样设置事故通风的。。
求解释。。。
再就是这种壁式风机的风压值该怎么选啊~~
不这样的话,常规的做法是什么啊,拉风管么???