求制冷机房事故通风系统设计图纸!
tianway6
tianway6 Lv.2
2015年01月09日 16:03:25
来自于通风排烟
只看楼主

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)第6.3.7条规定:氟制冷机房应分别计算通风量和事故通风量,且事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于1.2m。小弟手上有一个地源热泵机房需设置机械通风系统,机房位于地下一层,建筑面积约600㎡,机房梁下净高4.0m,共设置4台地源热泵主机和2台螺杆式冷水机组,冷媒为R134a。那么问题来了!!(1)满足”事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于1.2m“风管和风机的安装高度应如何设置。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)第6.3.7条规定:氟制冷机房应分别计算通风量和事故通风量,且事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于1.2m。
小弟手上有一个地源热泵机房需设置机械通风系统,机房位于地下一层,建筑面积约600㎡,机房梁下净高4.0m,共设置4台地源热泵主机和2台螺杆式冷水机组,冷媒为R134a。那么问题来了!!
(1)满足”事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于1.2m“风管和风机的安装高度应如何设置。
(2)如果设置双速风机,风机电源应该采用普通电源、应急电源还是消防电源?
(3)通风风机是否应采用防爆风机?
(4)事故排风口和传感器应放置在何处?
(5)给电专业的控制要求该如何提资?
我以前只做过汽车库和设备间的机械通风排烟图纸,关于事故通风图纸没有做过。
求助论坛里各位大神提供制冷机房事故通风图纸、设计施工说明或者资料供参考。
在此拜谢!
liujie388
2015年10月08日 10:54:48
2楼
1风管和风机的安装高度为梁下安装。3.5米 2、风机电源应该采用消防电源 3、应采用防爆风机 4、事故排风口应出屋面排放 5给电专业的控制要求室内室外设电器开关

jikitima:事故通风不是消防电源。

回复
幺爷爷
2015年10月12日 22:02:19
3楼
RE: 求制冷机房事故通风系统设计图纸! [修改]
回复
kvnlin
2016年01月12日 09:38:18
4楼
回复
呀呼呦
2016年01月13日 09:39:09
5楼
回复
蒋以华
2018年12月09日 11:27:29
6楼
上网搜搜,一大把。
回复

相关推荐

APP内打开