关于事故通风与平时通风
erlingsan
erlingsan Lv.3
2013年12月30日 18:25:20
来自于通风排烟
只看楼主

制冷机房需做事故通风,平时6次,事故12次,我们可不可以不设置上排风口仅设置下排风口(12次),平时和事故均打开,这样不是更有利于气流组织吗,且满足平时和事故通风要求??

制冷机房需做事故通风,平时6次,事故12次,我们可不可以不设置上排风口仅设置下排风口(12次),平时和事故均打开,这样不是更有利于气流组织吗,且满足平时和事故通风要求??
免费打赏
yilawyn
2013年12月30日 20:09:19
2楼
平时通风的目的是排除室内余热,余热在上部,而且平时那么大换气次数太浪费了
回复
erlingsan
2013年12月31日 11:01:36
3楼
yilawyn 发表于 2013-12-30 20:09 平时通风的目的是排除室内余热,余热在上部,而且平时那么大换气次数太浪费了换气次数大点,可不用做双速风机了。风机风量应该肯定是取大的换气次数比较好。不知道各位是怎样处理这类问题的呢?
回复
zyhlyx
2013年12月31日 15:43:52
4楼
尽量用两台风机。如果只有一台风机就选双速。
回复
王农勤
2014年01月01日 20:43:10
5楼
应根据所排风的冷热性,来决定向上还是向下.
回复
laodadetudi888
2014年01月02日 16:46:12
6楼
我觉得应该要看制冷机房的制冷剂,比如氨,氟,燃油溴化锂等,到底是哪一种最好根据实际情况
回复
erlingsan
2014年01月03日 17:00:56
7楼
谢谢大家解答。制冷剂是用氟,设置一个下排风口和普通百叶风口,采用了双速风机,(6/12次),下排风口和上排风口平时事故均打开,风口风量平均设置。