消防泵房的事故通风机是如何运作的
wz3218
wz3218 Lv.6
2013年09月26日 11:53:22
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 wz3218 于 2013-9-26 11:54 编辑 问题如上,电气的问消防泵房通风机是否需要消防排烟时也运作?他的疑问是如果事故排风当普通风机,消防时是要切断电源的,所以要搞清楚消防时是否也运作。

本帖最后由 wz3218 于 2013-9-26 11:54 编辑

问题如上,电气的问消防泵房通风机是否需要消防排烟时也运作?他的疑问是如果事故排风当普通风机,消防时是要切断电源的,所以要搞清楚消防时是否也运作。
免费打赏
幸福人
2013年10月04日 14:18:41
2楼
弱弱的问一下一般的水系统消防泵房需要事故排风吗
回复
denisnie
2013年10月05日 21:33:42
3楼
事故排风是针对突然有大量有害或者爆炸性气体的房间,如燃气用房,制冷剂房等。所以消防泵房不用事故排风。
回复
chenjue1986
2013年10月06日 23:40:08
4楼
楼上说的很对,消防泵房是不需要事故通风的。楼主的意思应该是消防泵房的平时通风在火灾排烟时,该风机是否运行。如果运行需要增加消防电源,方便和普通电源的切换。这个问题值得讨论,因为消防泵房本身作为机电设备房是不需要排烟的,只做通风,所以我个人的观点是不需要消防配电,
回复
weilmeng
2013年10月07日 00:33:09
5楼
denisnie 发表于 2013-10-5 21:33 事故排风是针对突然有大量有害或者爆炸性气体的房间,如燃气用房,制冷剂房等。所以消防泵房不用事故排风。路过 学习了