消防泵房的集水坑做多大
琪乐融融
2016年11月10日 10:17:22
只看楼主

消防泵房的集水坑需要和消防电梯一样吗?谢谢

消防泵房的集水坑需要和消防电梯一样吗?谢谢
给排水设计佬
2016年11月10日 23:02:54
2楼
不需要做到2立方,GB50974-2014对集水坑没有要求,不过常规做1-2立方是可以接受的
回复
ccliluo
2016年11月12日 21:20:35
3楼
我们按常规做1.2*1.2*1.2的,规范没有要求,我看有的设计院消防泵房的集水坑做的大点
回复
ko_be_24
2016年11月21日 21:33:47
4楼
由排水泵的流量确定,集水井调节容积不宜小于最大一台泵5min的出流量,排水泵流量按消防水池进水管管径和流速确定,流速一般去1.5m/s
回复
slamdumn
2016年12月01日 15:58:20
5楼
按进水管坏了的流量计算
回复
不再让你孤单
2016年12月01日 17:45:23
6楼
1.25*1.25*1即可,没有硬性规定
回复
陆耀
2016年12月07日 10:58:39
7楼
可以根据流量选择水泵,然后图集有对应的集水坑尺寸。图示上面有污水泵流量的要求,大于进水管流量。
回复
波浪
2016年12月08日 08:36:35
8楼
规范没有要求。但建议大些。
回复
nuanai0423
2016年12月16日 14:32:43
9楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
新人请赐教
2017年02月21日 11:04:31
10楼
学习中 ,学习中
回复
xihuang_007
2017年07月31日 17:24:21
11楼
学习了学习了学习了
回复

相关推荐

APP内打开