按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。 按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗? 我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?
按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。
按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗?
我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?
2楼
虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也会大,不合理。我建议,可以两台同时工作解决最不利情况发生。这样降低单台潜水泵流量。
回复
3楼
非常感谢分享
回复
4楼
学习,不错的讨论
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2017-2-8 10:43 虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也 …同意此种说法
回复
6楼
谢谢学习了
回复
8楼
学习了
回复
9楼
lichangan1000 发表于 2017-2-8 10:43 虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也 …恩,你说的有道理,我也是按报警液位主备用泵均启动做的。