关于消防泵房集水坑排污泵流量问题
芋头千
芋头千 Lv.2
2017年02月08日 09:45:17
只看楼主

按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。 按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗? 我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?

按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。
按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗?
我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?

免费打赏
lichangan1000
2017年02月08日 10:43:59
2楼
虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也会大,不合理。我建议,可以两台同时工作解决最不利情况发生。这样降低单台潜水泵流量。
回复
luochongchong
2017年02月10日 09:04:47
3楼
非常感谢分享
回复
l-mingyun2914874
2017年02月10日 09:05:14
4楼
学习,不错的讨论
回复
xavi6
2017年02月10日 09:23:03
5楼
lichangan1000 发表于 2017-2-8 10:43 虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也 …同意此种说法
回复
为我们自己的
2017年02月12日 09:30:04
6楼
谢谢学习了
回复
iakux
2017年02月12日 19:49:25
8楼
学习了
回复
芋头千
2017年02月14日 11:29:50
9楼
lichangan1000 发表于 2017-2-8 10:43 虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也 …恩,你说的有道理,我也是按报警液位主备用泵均启动做的。
回复
为我们自己的
2017年02月14日 13:37:19
10楼
进来学习一下
回复
luoyong313
2017年02月15日 09:28:46
11楼
学习了,谢谢
回复
bjqb116
2017年02月20日 14:14:42
15楼
虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也会大,不合理。我建议,可以两台同时工作解决最不利情况发生。这样降低单台潜水泵流量。