请问各位大侠,消防泵房内的集水坑的大小及排水泵怎么确定?
请问各位大侠,消防泵房内的集水坑的大小及排水泵怎么确定?
2楼
我都是按溢流量选泵,集水井按规范要求确定容积!!
回复
3楼
规范好像没有明确规定,但一般有1米×1米×1米基本满足一切了。
回复
4楼
楼上说的错误,坑的尺寸还要根据选泵的具体情况来确定,你的尺寸可能连泵的安装都会哟问题。
回复
5楼
那泵的具體情況又怎麼確定,比如流量。。。
回复
6楼
呵呵,这种问题不是消防专业施工单位考虑的。(集水坑是土建设计及土建施工单位考虑,排污泵施工正常含在土建水电里面)
回复
7楼
应该按潜水泵5分钟的排水量,而潜水泵的排水量对应的应该是水池的溢流量,水池溢流量最不利的情况就是进去的水全部溢流,也就是说潜水泵的排水量应大于消防水池进水量即可,确定了排水量再按5分钟流量确定坑,不知道明白否
回复
8楼
我都是40立方/小时,两台 1.5*1.5*2
回复
9楼
有一些车库的地面废水的集水坑,这个的流量要怎么算呢
回复
10楼
同问
回复
11楼
大量规范、图集资料共享,注重技术交流实质内容,请加QQ群:89702640
回复