喷淋消火栓合用稳压泵并设于消防泵房,稳压泵启停压力和消防泵启泵压力如何确定
也不行
也不行 Lv.8
2016年06月12日 11:54:51
只看楼主

一个改造项目,条件限制,喷淋和消火栓合用稳压系统并设于地下一层消防水泵房,稳压泵的启停压力按喷淋、消火栓两系统计算的大值确定。那喷淋、消火栓主泵的启泵压力如何确定,都按15S909第49页的P=P1-(7~10)确定?

一个改造项目,条件限制,喷淋和消火栓合用稳压系统并设于地下一层消防水泵房,稳压泵的启停压力按喷淋、消火栓两系统计算的大值确定。那喷淋、消火栓主泵的启泵压力如何确定,都按15S909第49页的P=P1-(7~10)确定?
nbgyhj
2017年05月03日 00:43:05
2楼
怎么没人回呀,我也想了了解一下
回复
lichangan1000
2017年05月03日 11:03:04
3楼
自喷自成体系,不需要你的压力开关启动,也就是说,你设的压力开关动作信号只启动消火栓泵,而不能启动自喷泵。否则压力降低同时启动两个系统泵不合理(存在自喷不需要打开工况)。
回复
也不行
2017年06月07日 16:53:01
4楼
lichangan1000 发表于 2017-5-3 11:03 自喷自成体系,不需要你的压力开关启动,也就是说,你设的压力开关动作信号只启动消火栓泵,而不能启动自喷 …解了我的疑问。非常感谢。