高区消防泵房如何起停泵
dingwk003
dingwk003 Lv.4
2016年02月23日 20:03:24
只看楼主

我们现在有个项目,低区的泵房在负6层,一用一备,高区的泵房在30层,每层高约4.5米,地上45层。高区泵房中消防泵进水由低区提供,高区出水平时无水。在高区有火灾发生,或高区压力开关有信号提供,且低区消防泵起泵后供水到设定压力后,高区消防泵才能启动。请教下如何才能实现高区消防泵起动?

2016年02月23日 20:13:29
2楼
主要是电专业如何实现?
回复
南华八怪
2016年02月24日 13:29:27
3楼
换个地方发帖效果会好点,电气论坛
回复
lufei
2016年02月26日 11:11:09
4楼
楼主不是已经说明了高区消防泵待低区消防泵启动后达到一定压力后启动吗?为什么还要问如何启动?
回复
lichangan1000
2016年02月26日 16:03:44
5楼
给排水专业作为主体专业,应该给电专业讲清工艺要求。超高层,高区分两种,低区转输泵打到水箱,再由高区泵加压(通常做法),还有另一种高区泵与转输直接串联(屁股对嘴)不经过中间水箱。无论哪种都要首先启动转输泵,然后启动高区泵。工艺过程:高区某消火栓使用,压力或流量开关信号给点发出信号,启动转输泵,稍后(时间可控制也许是5秒)直接启动高区泵(一次命令执行两个操作);低区发生火灾,消火栓使用,压力流量开关启动低区泵(也有可能是与转输泵合二为一)。
回复
lichangan1000
2016年02月26日 16:05:51
6楼
电路设计,二者是并列关系。不同位置(压力、流量开关),执行不同的命令。
回复
lichangan1000
2016年02月26日 16:12:38
7楼
电气是辅助配合专业。水是主体和工艺,必须由水专业提出条件,满足实现工艺要求。
回复
陈大亮
2016年02月27日 10:37:10
8楼
谢谢,我也学习了!
回复
shjangyangpump
2017年08月15日 23:41:13
9楼
加我微信18867781698樊,我是水泵和控制柜厂家,有什么技术方面的问题尽管来问,欢迎之至,有机会一起合作。
回复
liugps
2017年08月16日 09:36:44
10楼
注水规:
11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
估计规范认为发生火灾时转输水箱应该是满的,所以要先启动消防水泵用掉一点水后再启动转输泵吧。
回复
rightstyle
2017年11月07日 14:28:01
11楼
需要好好思考的问题:D
回复

相关推荐

APP内打开