消防泵房可以和给水泵房合建吗?
qhwsjy01
qhwsjy01 Lv.7
2016年05月17日 11:04:31
只看楼主

依据GB50974-2014/5.5.12消防水泵房应符合下列规定: 3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 问:其他部位含给水泵房、换热站吗?

依据GB50974-2014/5.5.12消防水泵房应符合下列规定:
3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。
问:其他部位含给水泵房、换热站吗?
wuanlun
2016年05月19日 10:33:53
2楼
静等大神们回答。
回复
js_jyx123456789
2016年05月19日 10:41:53
3楼
个人认为其他部位含给水泵房、换热站,消防泵房应专用。
回复
js_jyx123456789
2016年05月19日 10:48:57
4楼
给水泵指的是生活给水泵或者其他供水泵(即除消防泵外的给水泵)。
回复
小方
2016年05月19日 14:29:19
5楼
可以,在生活泵房和消防泵房同一家管理时候可以,有些地方生活泵房统一由自来水公司管理尽量分开
回复
ljx1107
2016年05月20日 15:55:21
6楼
没有问题,合建挺常见的!
回复
安琪麻麻
2016年05月21日 18:17:16
7楼
严格来说,不可合建
回复
songhexiong
2016年05月23日 14:03:58
8楼
管理部门不同,需要分开
回复
王铜
2016年05月24日 08:59:47
9楼
部门不同,需要分开
回复
沙漏不漏沙
2016年05月25日 14:19:00
10楼
放心吧,完全没问题。
回复
js_jyx123456789
2016年05月25日 21:56:28
11楼
此要看审图的专家的理解,我们这边不行,上次给我提了强条,大家应该谨慎些,最好不要按传统思维去做。
回复

相关推荐

APP内打开