消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?
glx117
glx117 Lv.9
2015年11月03日 11:35:57
只看楼主

消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?规范上只看到有共用消防水池和生活饮用水水池的情况,关于泵房好像没有说明,不知道可不可以这样做,如果可以需要注意些什么要点?

消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?规范上只看到有共用消防水池和生活饮用水水池的情况,关于泵房好像没有说明,不知道可不可以这样做,如果可以需要注意些什么要点?
lufei
2015年11月03日 15:08:06
2楼
可以合并的。注意点就是各系统布置时相对集中。
回复
安穆明weibo
2015年11月04日 08:59:04
3楼
这当然可以啊。这样才利于管理啊
回复
lh3139387
2016年01月30日 10:04:30
5楼
可以合用,既节省空间,又便于管理。
回复
陈大亮
2016年01月30日 11:10:33
6楼
当然可以合用了
回复
lichangan1000
2016年02月01日 11:46:35
7楼
北京地区,据说是防疫站要求,必须分开。给水泵房墙面贴瓷砖。
回复
js_jyx123456789
2016年02月19日 17:45:15
8楼
应该不可以吧,据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.12条第3款规定,消防水泵房应与其他部位隔开。
回复
enjoynow
2016年02月22日 09:27:41
9楼
最好还是问一下自来水公司同意吗?
回复
寒冬
2016年02月22日 11:31:00
10楼
可以的,我们的小区就有这么做的,不过有的小区是生活水泵和消防泵房中间加了一道隔墙设一道门。
回复
阿苏哥
2016年02月22日 17:04:48
11楼
可以啊 我就是这么做的啊
回复
lqh808
2016年04月24日 10:44:14
12楼
肯定不行
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规程》5.5.12(强条)要求,附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开......
GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.1.8(强条)要求,应有防水淹的技术措施。你跟生活水泵房合用,如何实现防水淹?
回复