生活水泵房室内地面必须和相邻生活水池池底标高一致吗?有什么要求没有,在这个泵房里集水坑距室外地坪1.5米,这样也得设潜污泵吗?
生活水泵房室内地面必须和相邻生活水池池底标高一致吗?有什么要求没有,在这个泵房里集水坑距室外地坪1.5米,这样也得设潜污泵吗?
2楼
1.尽量满足自吸吸水的要求。
2.如果能直排入市政检查井,就不用设泵。
回复
3楼
最好设潜污泵 要是外面排水不畅可能倒灌
回复
4楼
标高不一定一样,
积水坑内设置泵,否则会有倒灌的危险
回复
5楼
同意五楼说法!
回复
6楼
消防水泵要满足自灌要求,生活的可以不同
回复