高层生活给水泵房内居然不用从水池吸水,可以吗?
liuwangyu
liuwangyu Lv.2
2010年05月09日 09:03:48
只看楼主

刚接手一新项目,高层商住楼(28层,裙楼商业5层)。其生活给水设计为在泵房内由市政给水管直接接入无负压供水设备,通过水泵送往楼层。请问这样的设计可以吗,如果市政停水了,用户不就也没水用了。这还是我第一次见到这种不经过水池吸水的供水设计,请问这样可以吗?

刚接手一新项目,高层商住楼(28层,裙楼商业5层)。其生活给水设计为在泵房内由市政给水管直接接入无负压供水设备,通过水泵送往楼层。请问这样的设计可以吗,如果市政停水了,用户不就也没水用了。这还是我第一次见到这种不经过水池吸水的供水设计,请问这样可以吗?
lytliangyantao
2010年05月09日 09:25:04
2楼
:lol 刘姥姥进了大观园,再看几天就好了。
回复
wsl3559
2010年05月09日 10:01:28
3楼
这种做法十多年前就有了,以前这个网站上还开了专区呢。
回复
gao718
2010年05月09日 12:51:45
4楼
可以啊
回复
liuwangyu
2010年05月10日 11:00:50
5楼
那要是市政停水了,怎么办呢
回复
fine_2009
2010年05月10日 16:21:41
6楼
现在即使不用无负压,底下几层往往考虑节能,也会通过市政直供,所以,无论用不用无负压,都会存在市政停水就没水用的问题。
回复
haek1a
2010年05月10日 17:17:12
7楼
6楼正解 再说二供水箱储存的也就15%-20%的最高日用水量 市政停水了也是没办法的
回复
dannybb
2010年05月12日 15:28:59
8楼
现在大家用变频泵加水箱的多,换是用无负压的多?
回复
apple_qhl
2010年09月23日 15:56:36
9楼
现在用无负压设备的很多
回复
noacher1
2010年09月23日 18:28:03
10楼
无负压给水只要当时水务部门同意就可以采用,可以预防水二次污染,而且可以减少水泵房的面积,是一种趋势。
回复
chaoyadong
2010年09月23日 23:00:24
11楼
无负压需要市政管网满足要求才能做的,自来水公司同意了做的。。
管网要够粗!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开