头一回接触消防不太懂,测试管是DN100的、试水阀门应该用那一种?还有在图纸上怎么没有看到消防报警阀?难道小型消防系统可以不设置报警阀吗?
头一回接触消防不太懂,测试管是DN100的、试水阀门应该用那一种?还有在图纸上怎么没有看到消防报警阀?难道小型消防系统可以不设置报警阀吗?
2楼
为什么木有人告诉我!
回复
3楼
消防报警阀我倒不怎么清楚,也想清楚知道这一点。不过喷淋是有湿式报警阀的
回复
4楼
说的不是很清楚。大概是问消防水泵试水管上应设什么仪表吧!通常水泵试水管管径为DN65,有一个阀门(想自动就设电磁阀),一个压力表,如果系统压力大再设一个减压阀。报警阀试水再加一个流量计。
回复
5楼
泄压管用泄压阀,试水管用闸阀就可以。喷淋都要经过湿式报警阀后接出来的。
回复