关于消防泵房水锤消除器设置要求的问题
不误正夜
2016年01月14日 15:49:54
只看楼主

消规8.3.3条 :“当消防水泵出水管上设有囊式气压罐时,可不设水锤消除设施”,针对这条,是否稳压泵下置的情况,就是泵房设稳压泵就算设了气压罐,可不设水锤消除器?各位看看如何理解?

消规8.3.3条 :“当消防水泵出水管上设有囊式气压罐时,可不设水锤消除设施”,针对这条,是否稳压泵下置的情况,就是泵房设稳压泵就算设了气压罐,可不设水锤消除器?各位看看如何理解?
不误正夜
2016年01月14日 15:51:00
2楼
一楼自己留着 :P
回复
不误正夜
2016年01月14日 16:13:37
3楼
防沉补丁1:(:(
回复
不误正夜
2016年01月14日 16:59:25
4楼
没人 吗? 防尘补丁2
回复
lichangan1000
2016年01月15日 15:19:50
5楼
也可以,但有止回阀时不算。
回复
云飘飘
2016年01月16日 08:31:08
6楼
是的,图示上已有解释。
回复
王铜
2016年08月22日 08:59:29
7楼
当消防水泵出水管上设有囊式气压罐时,可不设水锤消除设施
回复