消防泵房可以和给水泵房合建吗?
qhwsjy01
qhwsjy01 Lv.7
2016年05月17日 11:04:31
只看楼主

依据GB50974-2014/5.5.12消防水泵房应符合下列规定: 3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 问:其他部位含给水泵房、换热站吗?

依据GB50974-2014/5.5.12消防水泵房应符合下列规定:
3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。
问:其他部位含给水泵房、换热站吗?
fedset
2016年05月26日 16:22:59
12楼
合建的话得看卫生防疫部门及自来水公司的意见,建议征询后再设计。
回复
话话
2016年05月26日 17:34:48
13楼
可以在同一个泵房内啊 为什么不可以
回复
新人请赐教
2017年02月21日 11:01:27
14楼
不是只分水泵房和换热站吗?
回复
zhangdefan159
2017年03月24日 16:13:41
15楼
感谢楼主分享
回复
版专攻
2017年03月24日 16:21:26
16楼
从道理上说是可以合用的,但是从管理上生活泵房按照《二次供水技术规程》是不允许和其他功能房间合用的,一些地方水司也有明确要求不可以合用,所以,尽量不合用
回复