消防泵房内的集水坑的容积一般多大?
可爱的西瓜
2014年07月24日 11:55:38
只看楼主

如果选1200*1600的集水坑有效深度是从地面以下多少开始算的?泵房内的水如何排入该集水坑?

如果选1200*1600的集水坑有效深度是从地面以下多少开始算的?泵房内的水如何排入该集水坑?
bashenan
2014年07月24日 14:00:49
2楼
坑深根据坑的有效容积来确定。泵房内一般设置排水沟来收集排水。
回复
老西方
2014年07月24日 14:58:06
3楼
按照潜污泵每小时不启动超过六次来确定
回复
huangsuihua
2014年07月24日 16:35:32
4楼
消防泵房内的集水坑的容积一般按照水池进水管一个浮球阀坏了情况下所溢流的水量,以不超过选用的潜污泵5分钟的流量来决定集水坑的有效容积。
回复
可爱的西瓜
2014年07月24日 17:08:45
5楼
huangsuihua 发表于 2014-7-24 16:35 消防泵房内的集水坑的容积一般按照水池进水管一个浮球阀坏了情况下所溢流的水量,以不超过选用的潜污泵5分 …感觉真理出现了
回复
可爱的西瓜
2014年07月24日 17:09:13
6楼
zhang459721146 发表于 2014-7-24 14:58 按照潜污泵每小时不启动超过六次来确定不能根据设备来定这个吧
回复
oyyishan
2014年07月24日 17:25:16
7楼
学习中
回复
一一贝贝
2014年07月24日 19:16:04
8楼
设计上我是一直做到深度3.0m,土建上电梯坑基本要落下1.4到1.6米,我们实际上可用的也就一米五左右,泡去启泵水位停泵水位,也就0.9左右
回复
云飘飘
2014年07月25日 07:17:08
9楼
有效容积是根据试水装置的排水、其它来水、潜污泵启动次数确定的,室内采用排水明沟与之连接。
回复
可爱的西瓜
2014年07月25日 11:54:13
10楼
云飘飘 发表于 2014-7-25 07:17 有效容积是根据试水装置的排水、其它来水、潜污泵启动次数确定的,室内采用排水明沟与之连接。那这个有效深度应该不是指的的停泵水位到气泵水位吧??
回复
可爱的西瓜
2014年07月25日 11:56:23
11楼
可爱的西瓜 发表于 2014-7-25 11:54 那这个有效深度应该不是指的的停泵水位到气泵水位吧??启泵水位!!!
回复

相关推荐

APP内打开