消防泵房内的集水坑的容积一般多大?
可爱的西瓜
2014年07月24日 11:55:38
只看楼主

如果选1200*1600的集水坑有效深度是从地面以下多少开始算的?泵房内的水如何排入该集水坑?

如果选1200*1600的集水坑有效深度是从地面以下多少开始算的?泵房内的水如何排入该集水坑?
免费打赏
可爱的西瓜
2014年07月25日 11:57:22
12楼
mr.kk 发表于 2014-7-24 19:16 设计上我是一直做到深度3.0m,土建上电梯坑基本要落下1.4到1.6米,我们实际上可用的也就一米五左右,泡去启 …嗯 但是图集上说深度不宜大于3米的 一般我留0.7米
回复
hanweilong
2014年07月25日 20:17:59
13楼
有效容积不小于最大一台出水泵5分钟出水量,每小时启动次数不超过6次。还要满足设备安装要求;最低水位满足吸水要求。
回复
czxhello
2014年07月26日 08:56:29
14楼
不错~~~~~~~~~~·
回复
qq_1407292085827
2014年08月06日 10:33:25
15楼
不是说要按照污水管的长度乘以坡度再加上一个高度吗
回复
可爱的西瓜
2014年08月08日 10:02:38
16楼
陈000 发表于 2014-8-6 10:33 不是说要按照污水管的长度乘以坡度再加上一个高度吗这个高度是多少呢?规范规定不大于3米 肯定是不会大于3米的
回复
王九仟
2017年08月16日 16:59:29
17楼
可爱的西瓜 发表于 2014-7-25 11:57 嗯 但是图集上说深度不宜大于3米的 一般我留0.7米请问,你说的是什么图集?
回复
飞老爷
2022年07月13日 00:18:43
18楼

请问那条规范里有提到这个的?

回复
飞老爷
2022年07月13日 00:28:29
19楼

同四楼问题,请问是什么图集?