下室消防泵房超过80m2 要两个疏散出口 有这条规定吗?望高手解答下,我找规范没看到
下室消防泵房超过80m2 要两个疏散出口 有这条规定吗?望高手解答下,我找规范没看到
2楼
这个应该是建筑设计防火规范上的规定,新建规5.5.5 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m
2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-3-27 11:22 这个应该是建筑设计防火规范上的规定,新建规5.5.5 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地 …谢谢啦,应该就是参照这条了,建筑说只要是泵房就要两个出口,我都被说蒙了
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-3-27 11:22 这个应该是建筑设计防火规范上的规定,新建规5.5.5 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地 …谢谢啦,应该就是参照这条了,建筑说只要是泵房就要两个出口,我都被说蒙了
回复
5楼
如果泵房建在厂区,是否需要按工业建筑看待?按照3.7.2条规定,大于50平米的地下半地下厂房,需要2个安全出口。
回复
6楼
我觉得泵房应该按设备间看待哦!~~
回复
7楼
景秀一天 发表于 2015-3-27 14:48 谢谢啦,应该就是参照这条了,建筑说只要是泵房就要两个出口,我都被说蒙了我还是觉得应该按200平方米的限值设置,泵房应该是属于设备间哦
回复
8楼
景秀一天 发表于 2015-3-27 14:48 谢谢啦,应该就是参照这条了,建筑说只要是泵房就要两个出口,我都被说蒙了我还是觉得应该按200平方米的限值设置,泵房应该是属于设备间哦
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
好像没有规定
回复