现在有个项目,本来设计的是消防水池在单体的后面,消防水池在消防泵房的后面,二者之间直线间距很小,后来甲方由于风水问题,把消防水池平移了100米,现在消防水池和消防泵房间距有120米左右,这样是否可行。
现在有个项目,本来设计的是消防水池在单体的后面,消防水池在消防泵房的后面,二者之间直线间距很小,后来甲方由于风水问题,把消防水池平移了100米,现在消防水池和消防泵房间距有120米左右,这样是否可行。
2楼
最小间距不宜大于20米
回复
3楼
hanchuan2008 发表于 2015-7-21 10:36 最小间距不宜大于20米在哪看的 有没有出处啊
回复
4楼
我是同步排吸消防泵厂家的,我做过的最远的泵房、水池间隔有400多米,300多米还有一个,百十米的就更多了。一般这种情况下可能会用到我们这种设备,因为现如今消规要求消防水泵必须处于全程自灌,而现在你们这个工况很难达到全程自灌,所以可以考虑一下同步排吸消防泵,满足自灌的同时,还附带有自吸的功能,连地下泵房都不用做了,节省土建投资、缩短工期。需要咨询的话加我qq1214870498
回复
5楼
babeimozun 发表于 2015-7-24 09:02 我是同步排吸消防泵厂家的,我做过的最远的泵房、水池间隔有400多米,300多米还有一个,百十米的就更多了。 …全程自灌么?不是起泵的时候水池内的最低水位大于起泵的放气孔就行了么
回复
6楼
方案已经
严重不合理。
回复
7楼
lichangan1000 发表于 2015-7-24 14:54 方案已经严重不合理。我也是这样认为的。
回复
8楼
可爱的西瓜 发表于 2015-7-24 10:09 全程自灌么?不是起泵的时候水池内的最低水位大于起泵的放气孔就行了么需要全程自灌的。需要考虑到二次消防,去年新规范出来后,好几个项目因此受到了影响
回复
9楼
奔跑吧兄弟1 发表于 2015-7-25 16:01 需要全程自灌的。需要考虑到二次消防,去年新规范出来后,好几个项目因此受到了影响嗯,已经决定把泵房给移动出来了,然后把泵房的地面给降低点。