请问消防泵房和消防水池间距36米可不可以??
lyhdywh
lyhdywh Lv.3
2015年07月06日 16:01:23
只看楼主

查阅了下相关规范,没有明确规定,现在遇到这个问题,很纠结,拿不出来确切的意见。求大神指导下!谢谢

查阅了下相关规范,没有明确规定,现在遇到这个问题,很纠结,拿不出来确切的意见。求大神指导下!谢谢
免费打赏
lock0570
2015年07月07日 08:47:04
2楼
首先我不是什么大神,吸水管得老长额不太好。
回复
云飘飘
2015年07月07日 09:08:10
3楼
可以,做吸水井,连接管足够大。
回复
zypskld
2015年07月07日 11:19:14
4楼
可以 我做了一个厂房就是距离很长的 连2根300的管子过去
回复
胖阿蒙
2015年07月07日 13:43:36
5楼
这个是没有任何问题的,如果直接用水泵吸水管插入到消防水池,吸水管道可能会比较长,最好校核一下吸水条件。比较简单的办法是在泵房前做一个吸水前池,把水从消防水池引到吸水前池吸水。当然同样涉及到的问题是,连通管的过水能力要进行校核。
回复
陈老大
2015年07月08日 16:28:07
6楼
泵房前做一个吸水前池,把水从消防水池引到吸水前池吸水,以前这样做过
回复
lichangan1000
2015年07月09日 16:03:53
7楼
搞工程,不是数学论文。一般有两个层次:对与错是一个层次,另一个合理与不合理。
本问题就是典型的不合理范畴。不能说错。
有时没办法时,也只能这样。
回复
一直在路上11
2015年07月10日 22:51:35
8楼
可以,没有问题。我是消防泵厂家的,经常遇到这种情况。但要明确的是你这36m的管路不要出现几字形,要比较平直,要做到全程自灌。若是做不到全程自灌的话,可以找我,我是做同步排吸消防泵的,无需做地下泵房,直接把泵放在地面上就可以,符合消防规范,可以实现开泵即出水,即零秒出水,详情咨询我QQ1214870498
回复
dandanjita
2015年07月11日 23:16:10
9楼
对呀,刚才也碰到一个水池在屋顶的情况,个人觉着是有一些长了,但是也没有实际的经验,前方做一个吸水井倒是不错。
回复
gszengfu
2015年07月17日 09:42:59
10楼
理论上没有问题,就是浪费管了。
回复
hunterhgh
2015年07月21日 17:54:36
11楼
泵前做个吸水池
回复