消防泵房和水池都在室外地下,泵房有采暖,还要考虑消防水池水位的冻土深度吗?
maokun6424
maokun6424 Lv.2
2015年06月20日 17:03:45
只看楼主

请教各位,消防泵房和水池都在室外地下,泵房有采暖,还要考虑消防水池水位的冻土深度吗?

请教各位,消防泵房和水池都在室外地下,泵房有采暖,还要考虑消防水池水位的冻土深度吗?
免费打赏
bendandawang
2015年06月21日 19:36:56
2楼
我们这是不做,连泵房也不做采暖,都在冻深下
回复
tx
2015年06月21日 22:22:55
3楼
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。(强条)

呵呵,你看着办吧。
回复
陈老大
2015年06月22日 16:36:28
4楼
要考虑冻土深度
回复
maokun6424
2015年06月22日 19:39:32
5楼
谢谢各位的指导,我还是考虑冻土吧。
回复
co1434615884366
2015年06月23日 09:07:16
6楼
本公司是专门从事工业、民用建筑消防工程施工,可以独立完成消防系统集成工程的设计、供货、安装、调试、技术服务和维护保养。能够为用户提供从设计、供货、安装、调试及消防检测、验收的一条龙式的全方位的优质服务。详情请电联:刘经理 13706426666
回复
xavi6
2015年06月23日 11:46:59
7楼
考虑吧,不考虑的话,水结冰了,有效消防水量就不满足要求了。
回复
co1431913278679
2015年06月23日 13:48:44
8楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开