泵房中集水沟多大?集水坑多大?
cailiang008
2005年07月31日 10:51:14
只看楼主

设计时,泵房中集水沟多大?集水坑多大?一般都是做多大?横断面尺寸多少?根据什么来设计的?

设计时,泵房中集水沟多大?集水坑多大?一般都是做多大?横断面尺寸多少?

根据什么来设计的?
免费打赏
hujl2001
2005年07月31日 10:58:12
2楼
300宽,起点深250,然后坡度采用0.10,这样就可以了,至于一句什么设计的,偶也不是很清楚,一般只是习惯这么做的。
回复
cailiang008
2005年07月31日 11:15:41
3楼
是啊,我也看好多都是这么做的。

集水坑呢?做大多断面的?
回复
飞鱼
2005年07月31日 17:33:17
4楼
集水坑我认识按最不利情况算。
一个是水池溢流,一个是水池放空,至于哪个流量更大,我没细细研究过,HOHO

流量出来了水泵就可以选定,然后容积就出来了
回复
mzldxu
2005年07月31日 18:49:26
5楼

现在我想知道的是你那个流量具体怎么算出来的??谢谢
回复
飞鱼
2005年07月31日 19:51:47
6楼
水池溢流的流量应该按你进水管的最大流量吧,用管道长度、管径、室外管网水压、液位阀阻力计算吧,用水力学的方法很容易可以算出来。
回复
malong_555
2005年07月31日 20:09:18
7楼
措施上有专门的说明!
回复
rekoba
2005年07月31日 20:14:18
8楼
按进水总管.提升泵的流量来决定你的集水坑的大小.
回复
wangganghand
2005年07月31日 21:04:30
9楼
生活用的水泵房的集水沟一般采用300U,集水坑的尺寸为1000*1000*1500,方便排除地面的污水及其检修用的水
回复
cailiang008
2005年08月01日 10:14:44
10楼
蛟龙,请说详细些好么?
回复
cllsc
2005年08月01日 10:38:13
11楼
应按消防试水时的最大流量选取污水泵,再按不小于污水泵5分钟的出流量计算集水池容积,例如喷淋泵的出流量为20L/S,则V=20L/S*5*60S/MIN=6000L=6M3
回复